Ciao ,
lo scatto della protezione 51 (fase2) su cabina trasformazione può essere imputato a guasti e/o sovracorrenti lato Enel? O devo ricercare guasti su primario trafo?
Mi è già successo un paio di notti con temporali e linee Enel che saltavano.
Protezione sepam 40 e trafo 630kva
Scatto protezione 51
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
0
voti
Dipende a che valore (in tempo e corrente ) è settata detta protezione. La situazione più probabile è che in seguito a una mancanza tensione dovuta a una interruzione momentanea enel la protezione scatti alla energizzazione del trafo in seguito alla richiusura della linea enel. E' un'ipotesi...occorre vedere come è la taratura del sepam
0
voti
Oggi vado a vedere la taratura del sepam, da progetto dovrebbe essere >250A 0,43s come seconda soglia la prima non è richiesta
Ciao
Ciao
0
voti
Con 250A 0.43secondi e 600A 0.05 secondi non scatta di sicuro per massima corrente. Prova a controllare. Il Sepam ha i due banchi di taratura (come tutti i relè) controllare quali sono le soglie realmente attive, con i Sepam è facile fare confusione
0
voti
Trovato soglia impostata a 50a 430ms.
Può essere quelli problema?
Grazie
Può essere quelli problema?
Grazie
1
voti
Se è cosi va bene....non dovrebbe causare problemi con un trafo da 630kVA, si puo tranquillamente alzare ma non dovrebbe essere causa di scatti all'energizzazione . Controlla anche la terza soglia. Controlla anche se c'è coerenza tra i TA effettivamente installati e il valore del TA impostato sul relè
0
voti
Terza soglia non impostata, rapporto 100a/lcpt.
Il primario del trafo assorbe max 25A, in caso di memorizzazione non dovrebbe fare una Spike di almeno 100a?
Il primario del trafo assorbe max 25A, in caso di memorizzazione non dovrebbe fare una Spike di almeno 100a?
2
voti
Allo spunto del trasformatore il ritardo di 430ms con impostato circa il doppio della corrente nominale del trasformatore non dovrebbe dare uno scatto intempestivo. Comunque , come scrivevo prima quella soglia la puoi anche alzare, tanto la corrente di cortocircuito minima al primario per un cortocircuito bifase al secondario è ben più alta. Alza pure a 60 ampere , ma controlla anche la congruenza dei deep switch
1
voti
Buongiorno,
la terza soglia di massima corrente ad intervento istantaneo deve essere sempre attiva altrimenti, nel caso di corto circuito lato Cliente, scatterebbe sempre la protezione del Distributore (per tutto il ciclo delle richiusure) provocando la disalimentazione di tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea MT.
Se non si conosce la curva di magnetizzazione del TR MT/BT, per evitare scatti intempestivi della protezione, si può consultare la Norma guida CEI 99-4 in cui riporta un metodo approssimativo per stimarla in base alla potenza del TR. Per un TR da 630 kVA, con una 51.2 impostata a 50 A, un tempo di scatto di 430 ms potrebbe non essere sufficiente a garantire l'insensibilità della protezione all'inserzione.
la terza soglia di massima corrente ad intervento istantaneo deve essere sempre attiva altrimenti, nel caso di corto circuito lato Cliente, scatterebbe sempre la protezione del Distributore (per tutto il ciclo delle richiusure) provocando la disalimentazione di tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea MT.
Se non si conosce la curva di magnetizzazione del TR MT/BT, per evitare scatti intempestivi della protezione, si può consultare la Norma guida CEI 99-4 in cui riporta un metodo approssimativo per stimarla in base alla potenza del TR. Per un TR da 630 kVA, con una 51.2 impostata a 50 A, un tempo di scatto di 430 ms potrebbe non essere sufficiente a garantire l'insensibilità della protezione all'inserzione.
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)