[21] Re: Scatto protezione 51

Messaggioda Foto UtenteContelao » 19 giu 2018, 12:47

coulomb ha scritto:Vado un po' a memoria ma potrei sbagliarmi, un guasto monofase a terra lato BT dovrebbe essere visto come un bifase lato MT, quindi lo escluderei.
Potrebbe invece essere un guasto bifase lato BT sul trasformatore o comunque a monte dell'interruttore BT.
Servono le registrazioni altrimenti si brancola nel buio.


tra uscita trafo e interruttore BT ci sono 5mt di corde a vista e mi sembrano in ottima forma
Avatar utente
Foto UtenteContelao
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 98
Iscritto il: 19 mar 2009, 22:48

1
voti

[22] Re: Scatto protezione 51

Messaggioda Foto UtenteContelao » 24 giu 2018, 22:24

Volevo aggiornare che si è trovato il guasto ed era che la corda W lato media trafo appoggiava su vite bassa della bobina V creando una corrente di fuga attraverso l'isolante della corda W.
Trovato vite bronzo ricoperta di materiale strano sembrava salnitrio e anche dove scaricava sulla corda una spece di salnitrio dove scaricava a terra, l'isolante però non si è bucato.

Vorrei ringraziare particolarmente coulomb che essersi occupato personalmente di leggere le oscillopertugrafie e di aver perso del tempo per darmi dritte e consigli, e grazie anche a Massimo G per la sua immensa competenza tecnica e pazienza.

Adesso è da capire come mai un entrasse in funzione la protezione omopolare.....avanti con il prossimo quesito :-)))
Avatar utente
Foto UtenteContelao
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 98
Iscritto il: 19 mar 2009, 22:48

0
voti

[23] Re: Scatto protezione 51

Messaggioda Foto Utente357gre » 9 ott 2018, 12:01

Ciao. O_/
Ad Agosto 2018 rilevato problema simile in rete MT che alimenta tramite cella con Sepam S40 un TR in resina da 1000 kVA
Non ancora scaricate le registrazioni con i valori di guasto, ma si avuto un primo intervento un venerdì notte della 51N, a cui ne sono seguiti altri al momento della richiusura il sabato mattina.
Dato che il tempo di ritardo è di 0,1 s c'è il sospetto che si tratti di scariche superficiali sull'solante che dal terminale si portano verso una zona poggiante o molto vicina ?% alle masse di TR o terminale dell'interruttore MT.