Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 25 lug 2018, 15:56

Ciao,
avendo a che fare con un quadro elettrico a due scomparti, ho previsto una barra equipotenziale di rame su ciascuno di tali scomparti e sulle stesse ho connesso i conduttori PE delle varie apparecchiature presenti all'interno del quadro.
Al riguardo, vi chiedo che sezione deve avere il cavo gialloverde che collega le due barre equipotenziali tra di loro? Esiste una sezione minima?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteElectricalDesign
38 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 24 ott 2017, 22:57

1
voti

[2] Re: Collegamento equipotenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 lug 2018, 17:51

ElectricalDesign ha scritto:Esiste una sezione minima?

In teoria no, in pratica dipende dalla sezione del PE di ingresso o dal conduttore di terra se derivato direttamente dal dispersore. Per il collegamento tra le due barre di terra utilizzerei cavi per una sezione pari o superiore alla sezione di rame della barra. Oppure mi calcolo la corrente ci cortocircuito tra fase e terra e dimensiono il tutto con il K2S2.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti