Massimo,
esistono anche altre realtà.
Saluti
Marco 62
ADEGUAMENTO CABINA MT/BT..Cavo da 95mm²???
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Si certo , però i cavi di piccola sezione in arrivo sono molto rari, almeno questo è quanto si nota dal mio osservatorio che nel campo della media tensione è piuttosto significativo avendo a che fare con decine e decine di impianti l'anno , di adeguamenti a partire dalla 4° edizione della dk5600 ne abbiamo fatti tantissimi.
Comunque il cavo da 25mmq addirittura non sarebbe neppure adeguato a valle del DG, supponendo una icc di 12.5kA e un tempo di intervento della protezione di 120ms. Tra l'altro non è sempre neppure facile ottenere un tempo di intervento di 120ms agendo sulla bobina di minima tensione. La bobina di minima sgancia in un tempo maggiore di quella a lancio di corrente. Per ottenere tale tempo bisogna impostare la protezione sul cortocircuito su un ritardo di 30ms ,quello minimo consentito da quasi tutti i relè, se non è possibile (alcuni permettono una taratura minima di 50ms) occorre fare agire un contatto di sgancio normalmente eccitato sulla minima e un altro normalmente diseccitato sulla bobina di apertura che aprirà per prima. Però questo varia da tipo dal tipo di interruttore. Un ABB VD4R nuovo permette di stare nei 120ms sganciando la minima con un ritardo di 50ms invece in un schneider SF1 non è possibile, o si abbassa il tempo oppure si fa intervenire anche quella a lancio di corrente .
La sezione minima di cavo a valle del DG tenendo conto dei valori canonici sarebbe di 35mmq
Comunque il cavo da 25mmq addirittura non sarebbe neppure adeguato a valle del DG, supponendo una icc di 12.5kA e un tempo di intervento della protezione di 120ms. Tra l'altro non è sempre neppure facile ottenere un tempo di intervento di 120ms agendo sulla bobina di minima tensione. La bobina di minima sgancia in un tempo maggiore di quella a lancio di corrente. Per ottenere tale tempo bisogna impostare la protezione sul cortocircuito su un ritardo di 30ms ,quello minimo consentito da quasi tutti i relè, se non è possibile (alcuni permettono una taratura minima di 50ms) occorre fare agire un contatto di sgancio normalmente eccitato sulla minima e un altro normalmente diseccitato sulla bobina di apertura che aprirà per prima. Però questo varia da tipo dal tipo di interruttore. Un ABB VD4R nuovo permette di stare nei 120ms sganciando la minima con un ritardo di 50ms invece in un schneider SF1 non è possibile, o si abbassa il tempo oppure si fa intervenire anche quella a lancio di corrente .
La sezione minima di cavo a valle del DG tenendo conto dei valori canonici sarebbe di 35mmq
0
voti
Buongiorno a tutti, riprendo questo argomento per una conferma:
devo fare la progettazione per adeguamento di una cabina Mt-Bt , e non ho tanta esperienza in questo ramo.
I cavi di collegamento dal punto di consegna alla cella MT possono avere anche sezione inferiore a 95 mmq vero se non vengono sostituiti vero? C'è una sezione minima da rispettare?
devo fare la progettazione per adeguamento di una cabina Mt-Bt , e non ho tanta esperienza in questo ramo.
I cavi di collegamento dal punto di consegna alla cella MT possono avere anche sezione inferiore a 95 mmq vero se non vengono sostituiti vero? C'è una sezione minima da rispettare?
0
voti
Se ti riferisci al DG e relativo collegamento al punto di consegna, la norma CEI 0-16 prescrive sempre 95 mmq, per i nuovi impianti. Per gli adeguamenti di impianti esistenti il montante può rimanere quello esistente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)