[1] Sezionare conduttore di terra quando?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 2 set 2018, 17:45

La norma CEI 64-8 all'art. 542.4.2

Ho letto in un intervento - che questo passo normativo impone di applicare un sezionatore sul solo conduttore di terra al fine di permettere la misura del correlato "impianto di terra".
In quali ambiti di installazione di applica..? e come?
Saluti. O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[2] Re: Sezionare conduttore di terra quando?

Messaggioda Foto Utenteturion95 » 3 set 2018, 3:17

Mah ...la vedo una cavolata. Per quanto ne so, il conduttore di protezione (PE) non deve mai essere sezionato, inquanto deve sempre essere un potenziale di riferimento diretto, per gli ovvi motivi per cui esso stesso è preposto.
Avatar utente
Foto Utenteturion95
96 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 193
Iscritto il: 25 giu 2018, 18:23

0
voti

[3] Re: Sezionare conduttore di terra quando?

Messaggioda Foto Utenteturion95 » 3 set 2018, 3:23

Peraltro l’articolo da te citato recita:
Sul conduttore di terra, in posizione accessibile, deve essere previsto un dispositivo di apertura che permetta di misurare la resistenza di terra: tale dispositivo può essere convenientemente combinato con il collettore principale di terra. Questo dispositivo deve essere apribile solo mediante attrezzo, deve essere meccanicamente robusto e deve assicurare il mantenimento della continuità elettrica.


Quindi comunque non si potrebbero usare i comuni sezionatori.
Avatar utente
Foto Utenteturion95
96 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 193
Iscritto il: 25 giu 2018, 18:23

0
voti

[4] Re: Sezionare conduttore di terra quando?

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 set 2018, 9:41

Domanda della domenica mattina? :mrgreen:

Un sezionatore? Siamo matti?

Sul collettore di terra deve essere prevista la possibilità di scollegare tutti i conduttori di protezione, anche singolarmente e il conduttore di terra.

Questo vuol dire che non devono essere saldati sul collettore ma semplicemente fissati per mezzo di un morsetto a vite (manovrabile appunto con un utensile).

Nessun sezionatore sull'impianto di terra, non scherziamo.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[5] Re: Sezionare conduttore di terra quando?

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 3 set 2018, 11:42

Si usa nelle cabine di trasformazione MT/BT e serve appunto per eseguire la misura del solo impianto di terra della cabina elettrica.
In quel momento le masse sono scollegate dalle puntazze in cabina, ma non dalla rete di terra formata dalle altre cabine della MT.
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[6] Re: Sezionare conduttore di terra quando?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 3 set 2018, 20:29

Sul conduttore di terra, in posizione accessibile, deve essere previsto un dispositivo di apertura che permetta di misurare la resistenza di terra: tale dispositivo può essere convenientemente combinato con il collettore principale di terra. Questo dispositivo deve essere apribile solo mediante attrezzo, deve essere meccanicamente robusto e deve assicurare il mantenimento della continuità elettrica.

Ottimo, come ricordavo io.... O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23