Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

nuovo quadro generale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] nuovo quadro generale

Messaggioda Foto Utenteacronalb » 7 set 2018, 20:10

ciao a tutti!
ho appena rifatto l'impianto elettrico di casa e ora vorrei dare una rimodernata anche al centralino.
la potenza dell'impianto è da 3 kW.
al momento il centralino è composto da :
- int generale = differenziale pure da 25A e 30 mA
- int magnetotermico da 16A per circuito prese
- int magnetotermico da 10A per circuito luci

il problema è che in caso di guasto rischio di non avere piu' prese funzionanti, rimanere al buio o caso peggiore rimanere senza nulla in caso di guasto a terra!
per questo vorrei cambiare centralino per dare una maggiore continuità di servizio all'impianto in caso di guasto.

Il rifacimento l'ho pensato in questo modo:

- int generale= magnetotermico curva C 20A (montante da 4 mm2)
- int magnetotermico differenziale da 10A 30mA per impianto luci (dorsale da 2.5mm2 o puo' bastare da 1.5mm2 ?)
- int magnetotermico differenziale da 16A 30mA per prese cucina (sezione cavo da 4mm2)
- int magnetotermico differenziale da 16A 30mA per prese restanti (sezione cavo da 2.5mm2)

avrei voluto suddividere il circuito in più parti ma il centralino è abbastanza piccolo e non riesco a farci stare altro.

in futuro vorrei aggiungere una protezione differenziale "in cascata" per proteggere il mio laboratorio dal resto di casa (alimentato dalla linea sotto magnetotermico differenziale 30mA) con un differenziale da 10mA.

in conclusione ho qualche domanda da farvi:
- è una buona configurazione?

- esiste una configurazione migliore utilizzando massimo 4 interruttori modulari?

- in caso di guasto su linea protetta da interruttori magnetotermici differenziali è indicato in qualche modo se è scattato il differenziale o il magnetotermico?

grazie!
Avatar utente
Foto Utenteacronalb
5 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 5 apr 2013, 18:52

0
voti

[2] Re: nuovo quadro generale

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 8 set 2018, 9:21

Per il resto lascio la parola (tastiera) ai più esperti ... anche se ti consiglio di parlare, e far vedere l'attuale impianto, da un professionista !
acronalb ha scritto:... in futuro vorrei aggiungere una protezione differenziale "in cascata" per proteggere il mio laboratorio dal resto di casa (alimentato dalla linea sotto magnetotermico differenziale 30mA) con un differenziale da 10mA.
Pia illusione se con questo speri che statti solo quello da 10 e non quello da 30mA.
Allora, salvo che la dispersione con sia proprio tale da non far intervenire il 30 (quindi proprio giusto una perdita di 20mA) nella stragrande maggioranza dei casi le dispersioni sono tali da farli intervenire entrambi !
L'unico modo è usare un modello "selettivo" ovvero ritardato e che quindi "consente" qualche frazione di secondo affinchè intervengano le protezioni a valle. In ambito industriale è piuttosto comune questa soluzione, ma (a mie notizie) non esiste in ambito residenziale.

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1950
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57

0
voti

[3] Re: nuovo quadro generale

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 8 set 2018, 10:03

in futuro vorrei aggiungere una protezione differenziale "in cascata" per proteggere il mio laboratorio dal resto di casa (alimentato dalla linea sotto magnetotermico differenziale 30mA) con un differenziale da 10mA.

Piuttosto che in cascata, ti conviene creare due linee diverse, una protetta dal differenziale da 30mA per la casa ed una seconda per il laboratorio
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[4] Re: nuovo quadro generale

Messaggioda Foto Utenteacronalb » 8 set 2018, 21:55

JAndrea ha scritto:
in futuro vorrei aggiungere una protezione differenziale "in cascata" per proteggere il mio laboratorio dal resto di casa (alimentato dalla linea sotto magnetotermico differenziale 30mA) con un differenziale da 10mA.

Piuttosto che in cascata, ti conviene creare due linee diverse, una protetta dal differenziale da 30mA per la casa ed una seconda per il laboratorio

già avevo pensato di fare due linee separate ma i corrugati installati sono troppo piccoli per ospitare una nuova linea dedicata.

SerTom ha scritto:Per il resto lascio la parola (tastiera) ai più esperti ... anche se ti consiglio di parlare, e far vedere l'attuale impianto, da un professionista !
acronalb ha scritto:... in futuro vorrei aggiungere una protezione differenziale "in cascata" per proteggere il mio laboratorio dal resto di casa (alimentato dalla linea sotto magnetotermico differenziale 30mA) con un differenziale da 10mA.
Pia illusione se con questo speri che statti solo quello da 10 e non quello da 30mA.
Allora, salvo che la dispersione con sia proprio tale da non far intervenire il 30 (quindi proprio giusto una perdita di 20mA) nella stragrande maggioranza dei casi le dispersioni sono tali da farli intervenire entrambi !
L'unico modo è usare un modello "selettivo" ovvero ritardato e che quindi "consente" qualche frazione di secondo affinchè intervengano le protezioni a valle. In ambito industriale è piuttosto comune questa soluzione, ma (a mie notizie) non esiste in ambito residenziale.

Bye O_/ Ser.Tom


il laboratorio ha un'importanza molto marginale al momento, l'ho inserito piu' a titolo di curiosità.
mi importa di più stabilire cosa inserire nel quadro generale di casa per avere una migliore
continuità di servizio in caso di guasto.
comunque supponevo (ma non ne ero sicuro) che non fosse sufficiente un differenziale con corrente di dispersione minore per la selettività verticale dei differenziali.
mi informerò meglio sui differenziali ritardati, grazie!
Avatar utente
Foto Utenteacronalb
5 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 5 apr 2013, 18:52


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 191 ospiti