ciao a tutti...
volevo dei chiarimenti riguardo l' adeguamento relativo ad una cabina a giorno per uso agricolo...la consegna è ovviamente con amarro su linea nuda con un TR da 160kVA. il disposito di protezione e sezionamento è costituito da un sezionatore con fusibili posti su isolatori portanti con posa a giorno...
Il cliente nn rientra nei requisiti semplificati in quanto la cabina nn è mai stata soggetta ad attività di manutenzione sia preventiva che straordinaria.
Vorrei sapere se in questo caso devo adeguarla (prevedere un DG+PG ed inivare la DIDA con progetto) o limitarmi ad iniviare la sola dichiarazione di adeguatezza...
ringrazio anticipatamente...
adeguamento cabina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
in teoria si dovrebbe fare manutenzione secondo CEI 0-15 ect, ect, però ti racconto la nostra esperienza con le cabine a torre rurali con sezionatore fusibilato a giorno poste nei campi della bassa lombarda e con un piccolo trasformatore (50-100-160kVA al massimo) per uso agricolo. In questi casi l'adeguamento è stato fatto sostituendo il vetusto sezionatore esistente con una cella di media tensione di tipo protetto con sezionatore sottocarico e fusibile. Evidentemente in questi casi si ritiene accettabile non utilizzare l'interruttore con SPG ma un semplice sezionatore con fusibili visto che è un chiaro miglioramento di affidabilità rispetto alla situazione precedente. Sinceramente non saprei dire se è un esperienza che ha valenza solo locale o può essere estesa a tutte le situazioni di questo tipo. Con la cella sottocarico veniva anche fornita la cella dove trovavano sistemazione i due TA e TV enel con il loro classico cordone precablato dei secondari per le misure Enel.
Ovviamente il risparmio rispetto a una cella con interruttore è molto forte.
Poi in effetti in altri casi l'adeguamento è stato fatto con interruttore e SPG .
Ovviamente il risparmio rispetto a una cella con interruttore è molto forte.
Poi in effetti in altri casi l'adeguamento è stato fatto con interruttore e SPG .
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 71 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)