[1] Ascensore in edificio scolastico e sgancio

Messaggioda Foto Utentepedro77 » 20 set 2018, 17:00

Ciao a tutti.
Vi scrivo perché facendo i rilievi e il progetto degli adeguementi necessari ad un edificio scolastico mi sono ritrovato una cosa che non avevo mai visto.
L'impianto, subito a valle del contatore, ha un interruttore generale con bobina a lancio che alimenta il quadro generale. In parallelo a questo c'è un altro interruttore generale sempre a valle del contatore dotato anch'esso di bobina a lancio con pulsante dedicato che alimenta solamente l'ascensore.
L'ascensore ha il suo sezionatore in centralino rosso di emergenza subito a fianco della porta al piano terra. Qualcuno di voi mi sa dare qualche riferimento normativo di prevenzione incendi che possa giustificare questo stato di fatto?
L'unica cosa che mi è venuta in mente è il fatto che l'ascensore venga considerato un circuito di emergenza e , come tale, deve essere sganciato a parte.
Grazie a tutti per l'attenzione e l'eventuale aiuto.

Pietro
Avatar utente
Foto Utentepedro77
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 59
Iscritto il: 22 ott 2010, 16:33

0
voti

[2] Re: Ascensore in edificio scolastico e sgancio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 set 2018, 11:19

Premessa: consideriamo che l'ascensore sia di tipo ordinario e non antincendio (come è probabile che sia al 99%).

Lo sgancio deve essere unico.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Ascensore in edificio scolastico e sgancio

Messaggioda Foto Utentepedro77 » 27 set 2018, 11:21

Grazie per la risposta. In effetti l'ascensore è ordinario.
Ciao

Pietro
Avatar utente
Foto Utentepedro77
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 59
Iscritto il: 22 ott 2010, 16:33

0
voti

[4] Re: Ascensore in edificio scolastico e sgancio

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 27 set 2018, 17:29

Molto probabilmente l'ascensore è datato e non ha il riporto al piano in caso di emergenza e qualcuno ha "ben" pensato di mettere uno sgancio dedicato all'ascensore onde evitare gente chiusa negli ascensori quando viene sganciato l'interruttore generale.
Anche se prendere gli ascensori in caso di incendio è vietato.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[5] Re: Ascensore in edificio scolastico e sgancio

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 23 dic 2018, 18:05

Aggiungo inoltre che l'ascensore antincendio deve avere in primis una giustificazione di esistere (di solito negli ospedali), e soprattutto deve essere rispondente a determinati requisiti costruttivi.

Poi a livello elettrico devono esserci 2 alimentazioni distinte (normale e privilegiata) commutate "in loco".
Vedi DM 15 settembre 2005 (http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoli ... 85&f=11266)