Vi scrivo perché facendo i rilievi e il progetto degli adeguementi necessari ad un edificio scolastico mi sono ritrovato una cosa che non avevo mai visto.
L'impianto, subito a valle del contatore, ha un interruttore generale con bobina a lancio che alimenta il quadro generale. In parallelo a questo c'è un altro interruttore generale sempre a valle del contatore dotato anch'esso di bobina a lancio con pulsante dedicato che alimenta solamente l'ascensore.
L'ascensore ha il suo sezionatore in centralino rosso di emergenza subito a fianco della porta al piano terra. Qualcuno di voi mi sa dare qualche riferimento normativo di prevenzione incendi che possa giustificare questo stato di fatto?
L'unica cosa che mi è venuta in mente è il fatto che l'ascensore venga considerato un circuito di emergenza e , come tale, deve essere sganciato a parte.
Grazie a tutti per l'attenzione e l'eventuale aiuto.
Pietro
Ascensore in edificio scolastico e sgancio
Moderatore:
iosolo35
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Grazie per la risposta. In effetti l'ascensore è ordinario.
Ciao
Pietro
Ciao
Pietro
0
voti
Molto probabilmente l'ascensore è datato e non ha il riporto al piano in caso di emergenza e qualcuno ha "ben" pensato di mettere uno sgancio dedicato all'ascensore onde evitare gente chiusa negli ascensori quando viene sganciato l'interruttore generale.
Anche se prendere gli ascensori in caso di incendio è vietato.
Anche se prendere gli ascensori in caso di incendio è vietato.
0
voti
Aggiungo inoltre che l'ascensore antincendio deve avere in primis una giustificazione di esistere (di solito negli ospedali), e soprattutto deve essere rispondente a determinati requisiti costruttivi.
Poi a livello elettrico devono esserci 2 alimentazioni distinte (normale e privilegiata) commutate "in loco".
Vedi DM 15 settembre 2005 (http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoli ... 85&f=11266)
Poi a livello elettrico devono esserci 2 alimentazioni distinte (normale e privilegiata) commutate "in loco".
Vedi DM 15 settembre 2005 (http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoli ... 85&f=11266)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)