Buongiorno a tutti,
ho un dubbio di come devo proteggere una linea di circa 100 mt alimentata da un trasformatore di isolamento su un sistema TN-S collegato a terra.
Devo considerare il sistema tra il trasformatore ed il sistema di utilizzo IT o semplicemente una estensione del sistema TN-S ? Se considero il sistema TN-S devo mettere il neutro a terra così avrei due punti di messa a terra?
allegato lo schema di cui sto parlando
Grazie
Trasformatore di isolamento in sistema TN-S
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ultima modifica di
lillo il 4 ott 2018, 12:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo in maiuscolo (non serve urlare). Inserita immagine in linea con il testo.
Motivazione: Corretto titolo in maiuscolo (non serve urlare). Inserita immagine in linea con il testo.
0
voti
A valle del trasformatore d’isolamento avrai un circuito elettrico isolato da terra e le masse degli apparecchi utilizzatori saranno collegati all'unica rete di terra (non dimenticare il controllore di isolamento).
O forse non ho capito la domanda?
O forse non ho capito la domanda?
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
No purtroppo, il sistema non è isolato da terra ma a massa per conto suo (si tratta di una imbarcazione) che ha il PE a scafo. La difficoltà sta proprio lì in quanto non posso inserire un misuratore di isolamento.
0
voti
Chiedo scusa, evidentemente non avevo capito la domanda.
E adesso mi pare di non aver capito la risposta.
Passo.
E adesso mi pare di non aver capito la risposta.
Passo.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
Sono io probabilmente che non mi spiego bene ed ora cerco di farlo meglio:
Il problema principale di questo circuito/distribuzione è che ho a valle sul sistema di utilizzo la massa verso terra, sia perché l'imbarcazione è sulle taccate in ferro, sia perché il PE di bordo è collegato con il PE del cantiere.
La protezione all'interno di bordo si fa con il sistema TN-S, ma come proteggo la linea?
Se metto il neutro a terra sul trasformatore ho una seconda via di fuga in caso di guasto e potrebbe non scattarmi il termico, se invece non metto il neutro a terra, il cavo lungo 100mt se va in basso isolamento chi lo protegge?
spero di essere stato chiaro, nel caso non lo sia stato perdonatemi!
Il problema principale di questo circuito/distribuzione è che ho a valle sul sistema di utilizzo la massa verso terra, sia perché l'imbarcazione è sulle taccate in ferro, sia perché il PE di bordo è collegato con il PE del cantiere.
La protezione all'interno di bordo si fa con il sistema TN-S, ma come proteggo la linea?
Se metto il neutro a terra sul trasformatore ho una seconda via di fuga in caso di guasto e potrebbe non scattarmi il termico, se invece non metto il neutro a terra, il cavo lungo 100mt se va in basso isolamento chi lo protegge?
spero di essere stato chiaro, nel caso non lo sia stato perdonatemi!
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
