[11] Re: Sdoppiare contatto di allarme motore

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 30 ott 2018, 9:46

StefanoSunda ha scritto:Salve, potresti per ogni motore realizzare una serie tra termistore (NC) e il contatto NC del relè termico di ogni singolo motore con relè ausiliario. Però il relè termico è inserito nel circuito di comando, (che è la stessa cosa) è disponibile solo il contatto NO bisogna studiare come fare. All’intervento delle protezioni scatterà l’allarme, la suoneria acustica avviserà e, alla tacitazione con pulsante resterà accesa la lampada spia, che resterà accesa finché non verrà ripristinato il guasto. La spia del motore interessato sarà spenta, causata dall’intervento protezione. Naturalmente tutti i gruppi faranno capo alla suoneria acustica e lampada di segnalazione e pulsante di tacitazione. Forse ti converrà approfondire questa logica.


Eravamo infatti orientati ad una soluzione simile. La spia spenta farà individuare il singolo motore non funzionante.
Un allarme generico invece, farà capire qual è il gruppo interessato.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[12] Re: Sdoppiare contatto di allarme motore

Messaggioda Foto Utentemarco1040 » 30 ott 2018, 12:17

In ogni caso dovrai utilizzare un rele' ausiliario a due scambi in serie al NC del termistore. Con il contatto NC del rele' alimenti una spia ''temperatura motore ok'', il contatto NO del relè lo metti in serie al contatto NO aux del salvamotore o all' NC del relè termico di protezione in serie alla bobina del contattore di comando. Ulteriori segnalazioni di motore in stop le ottieni dai contatti aux del contattore di comando. Con un gruppo di 7 contatti NC( 7 motori per ogni gruppo mi sembra di aver letto) in parallelo alimenti una spia ''anomalia gruppo 1''. Ti ritroveresti con un gran numero di contatti da cablare e circa 70 relè nel quadro e non è mica detto che in caso di sovratemperatura il motore si fermi visto che utilizzi un relè di appoggio il cui contatto potrebbe ''incollarsi''.
Non so i rischi del tuo impianto in caso di sovratemperatura, ecco perché ti chiedevo si tratta solo di una semplice segnalazione di sovratemperatura?
Avatar utente
Foto Utentemarco1040
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 25 ott 2018, 19:44