steccio ha scritto:... quindi se capisco bene la soluzione sarebbe quella di mettere più differenziali?
Risolverebbe se il problema fosse effettivamente causato dalla dispersione provocata dai filtri dei TANTI dispositivi collegati. Separando la "rete", ogni ramo avrebbe una dispersione minore ...
Ma questa "separazione" andrebbe fatta con cognizione di causa, sia in base alle linee che partono dal quadretto generale sia in base a cosa queste linee alimentano.
Andare per tentativi potrebbe non essere è molto efficace.
Qui ci troviamo nell'esempio classico di evento digitale ( 0 o 1; scatta No/SI) ma derivato da uno stimolo analogico. Spiego: la soglia (teorica) è 30mA, sotto è 0, sopra è 1. Ma tu non sai se sei a 10, 20 o 29... e te ne accorgi solo quando sei sicuramente sopra a 31.
Allora, come fai a suddividere le linee se non sai quanto ognuna di queste (eventualmente) perde ?
Inoltre, la perdita da filtri, è solo una delle ipotesi possibili, rimane sempre l'umidità ... o altro (vedi sotto).
Allora, o giochi la lotteria (separi a caso e speri di vincere ...) oppure ragioni su basi tecniche.
Per questo ti suggerisco di chiedere ad un tecnico (ovviamente capace, attrezzato e di cui ti fidi) che ti faccia la misura delle dispersioni. Potrà suggerirti l'intervento corretto.
Fra i quali rimane inclusa (e mai eliminata del tutto) la sostituzione del differenziale perché, causa anzianità, scatta con correnti sotto la soglia nominale.
Bye

Ser.Tom