Salve a tutti, chiedo un vostro aiuto per la seguente problematica:
una cabina di trasformazione MT/BT esistente e non adeguata, ha i cavi di collegamento distributore/arrivo da 35 mmq, il che vanno bene dato che la cabina esiste da prima del 2006.
Nel momento in cui il titolare decide di adeguare la PG alla norma CEI 0-16, e precisamente decide di sostituire tutto il comparto DG, i cavi da 35 mmq possono restare oppure devono obbligatoriamente essere sostituiti con cavi da 95 mmq.
Grazie anticipatamente a tutti per il vostro aiuto.
Adeguamento cabina MT/BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Puoi lasciare i cavi esistenti anche se in caso di sostituzione di tutta la cella di solito si cambiano anche i cavi ( tanto il distributore bisogna chiamarlo per forza per togliere tensione). Alla fine terna di cavi del 95 da otto metri circa intestati saranno circa 600 euro. Mi sembra che vale la pena di Cambiarli visto che la cella nuova costa dieci volte tanto. La spesa mi sembra trascurabile
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)