[1] Portata minima di un MTD che alimenta dei magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteRedlight » 23 gen 2019, 19:35

Salve a tutti e grazie anticipate a chi vorrà rispondere. Nella progettazione di un quadro elettrico esiste qualche norma che vieti di installare a valle di un Magnetotermico differenziale con corrente nominale 16A due magnetotermici (da 16 e 10A) ? So che sarebbe più opportuno usare un MTD con portata superiore alla somma dei magnetotermici, ma in realtà non prevedo di utilizzare più di 16A contemporaneamente, quindi dal punto di vista pratico non dovrei avere problemi di portata, mentre non sono sicuro che lo schema unifilare sia a norma.
Lo schema è il seguente:
- MTD generale da 63A in un avanquadro subito dopo il contatore;
QUADRO in questione con:
- interruttore generale di manovra
- n° 4 MTD ciascuno dei quali porta a valle un MT da 16A ed uno da 6A.
- più altrI MTD per i servizi comuni (aria condizionata, ecc...)

Se dovessi usare 4 MTD da 32A avrei un totale di almeno 128A su cui poi dovrei dimensionare il MTD nell'avanquadro.
In realtà, per il discorso della contemporaneità, sono più che sufficienti 63A. Quindi mi chiedo, trattandosi di magnetotermici differenziali (e non di differenziali puri) se stando alla norma posso usare MTD con portata inferiore alla somma dei magnetotermici a valle. Grazie
Avatar utente
Foto UtenteRedlight
48 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 100
Iscritto il: 7 ago 2018, 15:28

0
voti

[2] Re: Portata minima di un MTD che alimenta dei magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 gen 2019, 12:57

Sì puoi
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Portata minima di un MTD che alimenta dei magnetotermici

Messaggioda Foto Utentesalvuto » 24 gen 2019, 13:02

la portata di quello a monte dovrebbe essere determinata dalla sezione del cavo che lo segue nella tratta successiva fino al quadro interno

se il montante è del 4 andrebbe messo un 20/25A fermo restando che anche un 16 andrebbe bene, viceversa un 32 o 40 sarebbe di troppo

poi c'e' il discorso del potere di interruzione che dovrebbe essere almeno 4500A se non 6000A