[11] Re: Quadro elettrico civile

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 gen 2019, 17:08

turion95 ha scritto:
Pierluigi2002 ha scritto:
turion95 ha scritto:Dipende anche dalla potenza disponibile poi dal contratto che stipulerà il cliente.

Ad esempio, nel caso scegliesse la classica, e spesso inutile, 3,3 kW (consiglio sempre di attivare almeno la 4,7kW oggi giorno), potremmo ipotizzare:


La taglia 4,7 kW non esiste, le potenze contrattuali per il monofase partono da 3 kW e salgono sino a 6 kW, con differenze di 0,5kW, per cui in caso di potenza contrattuale di 4kW, la potenza contrattuale disponibile è di 4,4 kW.


E allora mi sa che non stai in Italia perché la 4,5 kW da contratto Enel è disponibile e come, ce l’ho sia a casa mia che l’ho consigliata e fatta attivare a numerosi clienti, e come ben sappiamo permette sempre quella tolleranza in più rispetto alla potenza nominale.


Riperto, Tu hai scritto questo, vedi sopra. Io ho ribadito che questa taglia non esiste.
Ad esempio, nel caso scegliesse la classica, e spesso inutile, 3,3 kW (consiglio sempre di attivare almeno la 4,7kW oggi giorno), potremmo ipotizzare
Poi adesso mi rispondi che la taglia 4.5 esiste eccome, certo esiste, ma la taglia 4,5 kW e non la taglia 4.7kW per cui:
Potenza Contrattuale kW 4,5 = Potenza Reale Disponibile 5 kW
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[12] Re: Quadro elettrico civile

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 gen 2019, 17:13

Con la 4,5 puoi tirare fino a 5


Potresti tirare, se fossero Cv, ma qui si parla sempre di kW. :lol:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[13] Re: Quadro elettrico civile

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 gen 2019, 18:48

per questo consigliavo C20 per le prese dove si prevede di utilizzare più potenza, come in cucina ad esempio, portando chiaramente una linea da 4 mm2.

La linea sarà anche adatta alla corrente nominale della protezione di 20A, ma gli alveoli della presa no.
Dovresti quinti prevedere una protezione da 16A per ciascuna presa a valle della linea, ma a questo punto, come consigliato prima, meglio rimanere a 16A con l'interruttore in partenza e scindere i circuiti...
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[14] Re: Quadro elettrico civile

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 gen 2019, 19:04

turion95 ha scritto: per questo consigliavo C20 per le prese dove si prevede di utilizzare più potenza, come in cucina ad esempio, portando chiaramente una linea da 4 mm2.


Usi spesso questa configurazione nei tuoi impianti elettrici? sei un istallatore abilitato?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[15] Re: Quadro elettrico civile

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 gen 2019, 19:30

[/quote]Usi spesso questa configurazione nei tuoi impianti elettrici? sei un istallatore abilitato?[/quote]

:ok:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[16] Re: Quadro elettrico civile

Messaggioda Foto Utenteturion95 » 30 gen 2019, 21:30

gabrisav ha scritto:Usi spesso questa configurazione nei tuoi impianti elettrici? sei un istallatore abilitato?


Sono un installatore abilitato da una ditta, sto maturando “gli anni necessari”. :-x

Comunque spesso nella pratica ti consigliano cose sbagliate, per questo frequento questo forum, per avere a che fare con persone che conoscono seriamente le cose.

Per rispondere a gabrisav e Pierluigi, chiaramente uso C16 per le prese sui nuovi impianti dove tutto viene sezionato al meglio. In alcuni casi pero mi sono trovato a installare dei magnetotermici C20 dove il centralino e le linee non erano ben sezionate, trattandosi naturalmente di impianti di 20/25 anni fa con sola linea luci e linea prese, dove all’aumento della potenza contrattuale a 4,5 kW (x Pierluigi: intendevo questa potenza sin dall’inizio) gli scattava sempre il magnetotermico e quindi non potevano usufruire di quella bella potenza che gli era stata attivata.
Oggi giorno, a mio avviso i 3 kW non servono a niente in una famiglia di 3-4-5 o più persone. Basta che attacchi un forno e un phon che dopo 5 minuti ti vedi staccare il contatore Enel..
Avatar utente
Foto Utenteturion95
96 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 193
Iscritto il: 25 giu 2018, 18:23

1
voti

[17] Re: Quadro elettrico civile

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 gen 2019, 21:43

https://www.unareti.it/unr/unareti/elet ... sponibili/
Da un po' di tempo si possono richiedere forniture con potenza a salti di 500 W
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[18] Re: Quadro elettrico civile

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 gen 2019, 21:44

In alcuni casi pero mi sono trovato a installare dei magnetotermici C20

Come tu ben sai, la protezione termica ha un tempo di intervento dipendente dal valore di corrente che attraversa il relè.
Negli interruttori per uso domestico o similare, l'intervento si ha entro un ora, per 1.45 volte la corrente nominale.
C16-->23A
C20-->29A
Sei così sicuro una presa da 16A ne sappia gestire quasi 30 per un'ora ?

La presa è probabilemente l'elemento più delicato di tutta la catena, perché in essa all'interfaccia tra alveolo e polo della spina, si hanno delle reistenze localizzate di contatto.

La dissipazione in questa zone, per effetto Joule, è proporzionale al quadrato della corrente, quindi il passaggio da 16 A a 20, porta la potenza termica a crescere del 56%....

Considera poi che un impianto di 15-20 anni, non è vecchio in senso assoluto, se si tratta di una civile abitazione, molto probabilmente ne andrà avanti altri 20...
In un periodo così lungo non è bene lasciare aperte delle possibili falle per la sicurezza.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[19] Re: Quadro elettrico civile

Messaggioda Foto Utentealbertagort » 30 gen 2019, 22:00

turion95 ha scritto:Oggi giorno, a mio avviso i 3 kW non servono a niente in una famiglia di 3-4-5 o più persone. Basta che attacchi un forno e un phon che dopo 5 minuti ti vedi staccare il contatore Enel..


alla faccia del risparmio energetio insomma...sembra che con 3 kW non si riesca a condurre una vita agiata.
Avatar utente
Foto Utentealbertagort
483 4 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 276
Iscritto il: 30 set 2013, 18:34

2
voti

[20] Re: Quadro elettrico civile

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 31 gen 2019, 1:13

Se effettivamente quello che si vuole perseguire è un elettrificazione della casa, come sembra si voglia fare attualmente direi di no.
Le pompe di calore per il riscaldamento, la cottura dei cibi su piastra ad induzione, la ricarica nel box dei veicoli elettrici.

Al di la delle opinioni personali, tutto questo consuma, quindi i 3 kW, che già prima erano stretti a molti, lo possono essere ancor di più.