[21] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 21 feb 2019, 14:51

Dunque è esplicitato che lo sgancio sugli impianti di diffusione sonora per il panico è richiesto dalla CEI 64-15.
Sulla Norma CEI 64-8 è descritto per i generici "impianti di sicurezza", quindi a mio avviso è scritto ma è interpretabile.

Quindi è una prescrizione che si trova sulla CEI 64-15, non sulla CEI 64-8, non sulla UNI9795, non sulla UNI ISO 7240-19.
Giustamente però le ultime 2 norme non entrano nel merito della sicurezza elettrica in senso stretto.

Quindi la domanda che faccio è: a voi è capitato che un progettista chiedesse espressamente questo sgancio sul progetto prevenzione incendi e/o i VVF lo abbiano chiesto a seguito di sopralluoghi?
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
238 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[22] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 feb 2019, 18:07

Io non l'ho mai visto.
A parte la questione burocratico - normativa (la 64-15 che cosa c'entra?) vorrei capire se il rischio è tollerabile o meno.
Rischio di contatti indiretti non lo vedo.
Se cede l'isolante del cavo audio sotto l'azione dell'acqua e del fuoco ci dovrebbe essere un cortocircuito che non dovrebbe essere pericoloso per il pompiere che, a qualche metro di distanza, sta usando l'idrante.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[23] Re: Locale pubblico spettacolo - EVAC

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 21 feb 2019, 18:13

Pardon, intendevo la CEI 64-54
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
238 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38