da
NSE » 20 mar 2019, 9:46
Il fenomeno è banale, trattasi di normalissima legge di Ohm.
Tuttavia ha da esser verificato come mai si presenta in maniera così sensibile.
A) poteva esserci anche prima, ma i nuovi corpi illuminanti sono più sensibili a questo calo di tensione e rendono il fenomeno più evidente.
b) può darsi che esista un tratto di conduttura sottodimensionato che adesso presenta il conto.
c) può darsi che esista un fenomeno localizzato (morsetto non serrato, morsetto che serra su una parte di isolante del cavo e ne aumenta la resistenza di contatto, blindo non serrata e/o deformata che nel punto di connessione tende ad avere una resistenza di contatto più elevata, barrature del quadro sottodimensionate).
Proprio per evitare che siano in atto fenomeni del punto c), dovrebbe essere eseguita una analisi/perizia con cognizione di causa, questo perché questi fenomeni potrebbero scaturire in un principio di incendio.
Senza utilizzare ne pendolini, ne sfere di cristallo, devi iniziare a misurare la tensione da valle a monte, fin quando non hai una idea ben chiara di come si distribuisce la cdt.
Saluti
Altrove. .Volutamente Anonimo