IsidoroKZ ha scritto:Una casa con impianto in quelle condizioni puo` essere venduta o anche solo affittata?
Sì, l'unico obbligo (se l'impianto è antecedente al '90) è la protezione dai contatti indiretti anche solo tramite differenziale da 30mA; l'impianto la rispetta già.
Il consiglio è di sostituire comunque il differenziale con un MTD, visto che col contatore elettronico non è più garantita la protezione dai cortocircuiti. Inoltre questo mette anche al riparo dall'inquilino che dice 'abbiamo fatto i 6 kW, ed è andato a fuoco tutto, è colpa dell'impianto vecchio'.
Se metti un MTD da 25A sei sicuro che non ci saranno grossi problami (16A se il montante è da 2,5).
Se anche facessero i 6 kW salterebbe prima il MTD e se anche lo sostituissero con uno più grosso.... non sarebbe comunque più affar tuo perché loro hanno modificato lo status quo.
Nel contratto specificherei che l'impianto rispetta le prescrizioni minime della 46/90 pertanto si considera idoneo all'uso se non modificato.