voti
A valle dell'invertir è tutto in doppio isolamento. Il cavo è un FG7OR posato prima in passerella (sul tetto) poi in canale in pvc. Il quadretto con le protezioni prima del contatore di produzione è in pvc. Il cavo che entra nel quadro generale metallico dove c'è l'interruttore differenziale di parallelo è sempre un FG7. L'unica cosa che devo cambiare è appunto il differenziale perché è stato messo un tipo A mentre l'invertir è privo di trasformatore per cui ci va un tipo B (tra l'altro era anche specificato nel manuale).
0
voti
pedro77 ha scritto:(tra l'altro era anche specificato nel manuale).
Che è l'unico motivo per usare un differenziale tipo B
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Solo che a questo punto usando un B sul fotovoltaico dovrei mettere un B anche a valle del gruppo misura? Non penso che esista neanche... il gen è un ng125 schneider
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)