L'interruttore lo devi coordinare con la linea. Rispetto alla potenza puoi fare quel che vuoi.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Non farti problemi che non hai, calcoli la potenza tenendo conto che i 6 kW (se non ho capito male) sono solo in rare occasioni, quindi 6+4=10 kW, poi fai le tue considerazioni sul dimensionamento interruttore e cavi, prendendo in considerazione magari anche la possibilità di un futuro ampliamento. Forse l'elettricista ti faceva notare che l'impianto esistente non sarebbe riuscito a dividerlo sulle fasi, quindi di tenere in considerazione un carico squilibrato (ma sempre 10 kW).
Da memoria come ti hanno fatto notare gli altri utenti del forum, lo squilibrio sulle fasi non deve essere maggiore di 6 kW, ma dando un'occhita veloce alla CEI 0-21, parla per quanto rigurda per la potenza in immissione per utenti attivi, non ho trovato per utenti passivi, adesso non ricordo se era una logica interpretazione della norma o meno.
Da memoria come ti hanno fatto notare gli altri utenti del forum, lo squilibrio sulle fasi non deve essere maggiore di 6 kW, ma dando un'occhita veloce alla CEI 0-21, parla per quanto rigurda per la potenza in immissione per utenti attivi, non ho trovato per utenti passivi, adesso non ricordo se era una logica interpretazione della norma o meno.
0
voti
io lo metterei da 25A trifase, e un magnetotermico-differenziale C20 con IDn 10mA m9nofase pe la protenzione della sola vasca
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
SediciAmpere ha scritto:io lo metterei da 25A trifase, e un magnetotermico-differenziale C20 con IDn 10mA m9nofase pe la protenzione della sola vasca
per la vasca avevo fatto esattamente così. Per il generale ho messo un 40 A per tenermi sul sicuro nel caso la signora voglia i 15 kW e nel centralino interno (dove è collegata la vasca) un magnetotermico da 32 A. In questo modo anche se le fasi sono completamente sbilanciate l'interruttore non stacca.
Suppongo sia la soluzione migliore
-

alenergetica
0 2 - Messaggi: 7
- Iscritto il: 17 apr 2019, 17:07
0
voti
Se intendi passare a 15kW valuta prima il passaggio a oltre 16,5 perché fino a 16,5 paghi la quota potenza indipendentemente dal massimo consumo effettivo, oltre paghi solo in base alla potenza massima effettivamente usata nel periodo.
Paradossalmente se hai 16,5 kW e un mese sei in ferie e hai un picco di 0kW paghi comunque la quota per 16,5 (1,77 x 16,5 = 29€) mentre col contratto da più di 16,5 lo stesso mese pagheresti 0€ diquota potenza.
Non so come variano le altre quote, ma se valuti i 15kW.... passa a oltre 16,5. Hai un costo di allaccio maggiore ma nel tempo sicuramente risparmieresti.
Paradossalmente se hai 16,5 kW e un mese sei in ferie e hai un picco di 0kW paghi comunque la quota per 16,5 (1,77 x 16,5 = 29€) mentre col contratto da più di 16,5 lo stesso mese pagheresti 0€ diquota potenza.
Non so come variano le altre quote, ma se valuti i 15kW.... passa a oltre 16,5. Hai un costo di allaccio maggiore ma nel tempo sicuramente risparmieresti.
-

DavideDaSerra
213 1 7 - Expert

- Messaggi: 279
- Iscritto il: 21 gen 2018, 18:41
0
voti
Ricordo che stiamo parlando di una utenza residenziale...
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Nella relazione tecnica scrivi, e nella dichiarazione di conformità fai scrivere, "Potenza massima impegnabile 20 kW"; così il giorno che il cliente vuole chiedere l'aumento da 10 kW a 15 kW o 20 kW non serve nessuna modifica.
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)