Vi spiego la mia situazione in modo che possiate darmi dei consigli sui MT e MTD da mettere nel mio quadro.
Allora ho una casa in campagna che dista 100m dal contatore enel da 3.3 kW (non escludo di aumentare i kW cambiando contratto!!!)
la distanza l'ho coperta con cavo 2x16 mm2 ... l'appartamento ha la dorsale luci da 2.5 mm2 e la dorsale FM da 4 mm2
la linea luci interna è fatta con sezione da 1.5 mm2 e la FM da 2.5 mm2.
Dal quadro parte la linea luci esterne con cavo da 2.5 mm2 e una linea da 4 mm2 che va ad alimentare la pompa del pozzo da 1.5 cavalli.
Ora ho 2 possibilità:
1) Metto 1 MT (non diff) 16 A a controllo ritardato caratteristica B
a questo collegare:
-1MTD x luci interne 10 A
-1MTD x fm interna 16 A ldn=30mA
-1MTD x luci esterne 10 A ldn=300mA
-1MTD x pozzo ma non so che tipo...
2) Metto 1 MTD da 25 A ldn=30mA
a cui collego:
-1MT x luci interne 10A ldn=30mA
-1MT x fm interna 16A ldn=30mA
-1MT x luci esterne10 A ldn=300mA
-1MT x pozzo ma non so che tipo...
So che la prima possibilità è più costosa ma è quella che mi piace di più.
Come avrete capito non sono troppo pratico nel dimensionare un quadro
spero mi sappiate dare qualche buon consiglio.
grazie
consigli per un quadro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Premesso che dal punto di vista della sicurezza sono equivalenti, purché vengano svolte le opportune prove e verifiche periodiche, la soluzione 1) è migliorativa in termini di continuità e ricerca guasti (metti pure un curva C come MT generale, non serve a nulla un curva B), mentre la soluzione 2) è solo più economica. Per casa mia ho adottato la soluzione 1).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
chemist ha scritto:Vi spiego la mia situazione in modo che possiate darmi dei consigli sui MT e MTD da mettere nel mio quadro.
Allora ho una casa in campagna che dista 100m dal contatore enel da 3.3kwh (non escludo di aumentare i kWh cambiando contratto!!!)
la distanza l'ho coperta con cavo 2x16 mm2 ... l'appartamento ha la dorsale luci da 2.5 mm2 e la dorsale FM da 4 mm2
la linea luci interna è fatta con sezione da 1.5 mm2 e la FM da 2.5 mm2.
Dal quadro parte la linea luci esterne con cavo da 2.5 mm2 e una linea da 4 mm2 che va ad alimentare la pompa del pozzo da 1.5 cavalli.
Ora ho 2 possibilità:
1) Metto 1 MT (non diff) 16 A a controllo ritardato caratteristica B
a questo collegare:
-1MTD x luci interne 10 A
-1MTD x fm interna 16 A ldn=30mA
-1MTD x luci esterne 10 A ldn=300mA
-1MTD x pozzo ma non so che tipo...
2) Metto 1 MTD da 25 A ldn=30mA
a cui collego:
-1MT x luci interne 10A ldn=30mA
-1MT x fm interna 16A ldn=30mA
-1MT x luci esterne10 A ldn=300mA
-1MT x pozzo ma non so che tipo...
So che la prima possibilità è più costosa ma è quella che mi piace di più.
Come avrete capito non sono troppo pratico nel dimensionare un quadro
spero mi sappiate dare qualche buon consiglio.
grazie
ottima la 1 io ci metterei un avanquadro per proteggere la linea MTD 25A 300mA e come generale quadro un sezionatore così proteggi anche la linea che è lunghetta!
ciao
0
voti
La soluzione 2) è un po' bislacca.
Che senso ha avere un differenziale generale da 30 mA (che in generale è sconsigliato) e poi a valle avere altri 30 mA e addirittura un 300 mA ?
La curva B è consigliabile come maggior sicurezza contro gli incendi. Per esempio si usa molto nelle abitazioni in Germania (forse è obbligatorio, non lo so) perché è più protettivo nel caso di correnti di corto circuito deboli che altrimenti sarebbero interrotte di termica anziche di magnetica. Tuttavia lo si mette sui circuiti terminali, non ha senso sul generale.
A qusto punto, questo differenziale, mettilo di tipo S (selettivo).
Che senso ha avere un differenziale generale da 30 mA (che in generale è sconsigliato) e poi a valle avere altri 30 mA e addirittura un 300 mA ?
metti pure un curva C come MT generale, non serve a nulla un curva B
La curva B è consigliabile come maggior sicurezza contro gli incendi. Per esempio si usa molto nelle abitazioni in Germania (forse è obbligatorio, non lo so) perché è più protettivo nel caso di correnti di corto circuito deboli che altrimenti sarebbero interrotte di termica anziche di magnetica. Tuttavia lo si mette sui circuiti terminali, non ha senso sul generale.
ottima la 1 io ci metterei un avanquadro per proteggere la linea MTD 25A 300mA
A qusto punto, questo differenziale, mettilo di tipo S (selettivo).
0
voti
6367 ha scritto:La soluzione 2) è un po' bislacca.
Che senso ha avere un differenziale generale da 30 mA (che in generale è sconsigliato) e poi a valle avere altri 30 mA e addirittura un 300 mA ?
C'è un errore di copia/incolla, in realtà sono solo magnetotermici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
mi rendo conto che le due possibilità che ho proposto possono essere inesatte e con degli errori ma è tutto quello che la mia mente inesperta è riuscita a partorire 
Credo che opterò sicuramente per la prima possibilità...
ma che si intende per "avanquadro"?
vuol dire di mettere prima il MT e un MTD selettivo e da li derivare tutto il resto?
grazie a tutti per i consigli
Credo che opterò sicuramente per la prima possibilità...
ma che si intende per "avanquadro"?
vuol dire di mettere prima il MT e un MTD selettivo e da li derivare tutto il resto?
grazie a tutti per i consigli
0
voti
chemist ha scritto:mi rendo conto che le due possibilità che ho proposto possono essere inesatte e con degli errori ma è tutto quello che la mia mente inesperta è riuscita a partorire
Credo che opterò sicuramente per la prima possibilità...
ma che si intende per "avanquadro"?
vuol dire di mettere prima il MT e un MTD selettivo e da li derivare tutto il resto?
grazie a tutti per i consigli
si mettere un avanquadro di fianco o in prossimità del contatore enel ..così protteggi anche la linea montante che va al quadro di casa
0
voti
Ok grazie anche un amico elettricista che abita qui vicino mi ha consigliato un quadro a protezione della linea ma non sapevo si chiamasse avanquadro...comunque grazie a tutti per i consigli
oggi ho messo il MT da 20 A 2poli nel quadro della casa e 2 MT uno da 10A e uno da 16A...poi pian piano metto il resto!!!!
L'unico dubbio che mi resta è per il pozzo che con la pinza ameprometrica ho visto assorbe 11A quindi gli metto un salvamotore ma stavo pensando anche di mettergli un MTD in casa ma non da 16A ma da 20A o 25A perché la stessa linea da corrente alla pompa del pozzo e una seconda pompa che verra installata per spingere acqua da un serbatoio...che ne pensate?
oggi ho messo il MT da 20 A 2poli nel quadro della casa e 2 MT uno da 10A e uno da 16A...poi pian piano metto il resto!!!!
L'unico dubbio che mi resta è per il pozzo che con la pinza ameprometrica ho visto assorbe 11A quindi gli metto un salvamotore ma stavo pensando anche di mettergli un MTD in casa ma non da 16A ma da 20A o 25A perché la stessa linea da corrente alla pompa del pozzo e una seconda pompa che verra installata per spingere acqua da un serbatoio...che ne pensate?
0
voti
Io opterei per questa soluzione:
Quadro monte - linea montante: Magnetotermico C25 tipo S abbinato a differenziale AC C25 id 0.3 tipo Selettivo in quadro ip 65.
Quadro appartamento: interruttore Magnetotermico C20 - magneotermici differenziali id 0.03 in numero e taglia a seconda delle esigenze....magari differenziali tipo AP-R
Al giorno d'oggi i cortocircuiti sono rari, se gli impianti ed gli utilizzatori sono a refola d'arte, può capitare qualche guasto di dispersione nei differenziali ...o impulsi derivati dalle scariche atmosferiche o dalle batterie di rifasamento...
Ho letto che hai rilevato una corrente di 11A in un motore da 1.5HP....?? Se la lettura è esatta in regime ordinaqrio siamo nel caqmpo del cortocircuito magnetico.....
Quadro monte - linea montante: Magnetotermico C25 tipo S abbinato a differenziale AC C25 id 0.3 tipo Selettivo in quadro ip 65.
Quadro appartamento: interruttore Magnetotermico C20 - magneotermici differenziali id 0.03 in numero e taglia a seconda delle esigenze....magari differenziali tipo AP-R
Al giorno d'oggi i cortocircuiti sono rari, se gli impianti ed gli utilizzatori sono a refola d'arte, può capitare qualche guasto di dispersione nei differenziali ...o impulsi derivati dalle scariche atmosferiche o dalle batterie di rifasamento...
Ho letto che hai rilevato una corrente di 11A in un motore da 1.5HP....?? Se la lettura è esatta in regime ordinaqrio siamo nel caqmpo del cortocircuito magnetico.....
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)