Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 20 giu 2019, 18:04

Ciao a tutti,
un caso nuovo.. in uno spettacolo pubblico in un parco, mi si chiede se è possibile posare il cavo a terra fuori dall'area a cui avrà accesso il pubblico. L'area circostante è un prato.

Riferimenti normativi?
L'elettricista vorrebbe posare un cavo in doppio isolamento appoggiato sul terreno. Si può fare? #-o
A che posa CEI 64-8 corrisponderebbe?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

1
voti

[2] Re: Spettacolo pubblico temporaneo - posa cavi

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 giu 2019, 6:45

Ovviamente non deve essere causa di inciampo (ma hai già specificato che è fuori dalla zona accessibile al pubblico)
Il cavo deve essere idoneo per posa in aria libera.
Devi valutare se in caso di pioggia può essere sommerso (avvallamenti del terreno) e nel caso usare cavi idonei per la posa in acqua.
In definitiva H07RN-F o FG16OR16 o FG7OR o N1VV-K (ne sopravvivono ancora) vanno bene.
Per la portata io valuto quella per posa a parete oppure su passerelle non perforate.