stavo guardando le curve di carico che mette a disposizione
e-distribuzione di un cliente (MT, 380kW) impianto di cui
non conosco nulla...
ma non mi raccapezzo con le misure, esempio mi da un carico (immagine)
di 2.186....devo moltiplicare per il k del gruppo di misura (e ammetto di
essere poco pratico in questo).
logicamente poi il file delle misure ogni 15' non ha unità di misura
grazie a chi mi chiarisce
e-distribuzione: curve di carico
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Sicuramente ogni valore deve essere moltiplicato per il k sistema.
Quindi avrai ogni cella con il valore in chilowattora.
Se moltiplichi anche il valore della cella per 4 avrai la potenza media in kW nei 15'
Quindi avrai ogni cella con il valore in chilowattora.
Se moltiplichi anche il valore della cella per 4 avrai la potenza media in kW nei 15'
0
voti
MSilvano ha scritto:Sicuramente ogni valore deve essere moltiplicato per il k sistema.
... moltiplichi .... per 4 avrai la potenza media in kW nei 15'
e il "k" lo trovo sul gruppo di misura, giusto?
immagino intendi "k" non "4"
c'è un modo per conoscere, desumere, presumere k
senza accedere fisicamente sul posto?
3
voti
tramite il K ottieni i kWh consumati per ogni intervallo di misura (15 minuti, ossia 1/4 di ora).
Dividendo i kWh consumati nell'intervallo di misura per la durata dell'intervallo, ossia moltiplicando per 4 (visto che sono 15 minuti) ottieni la potenza media in quell'intervallo.
Dividendo i kWh consumati nell'intervallo di misura per la durata dell'intervallo, ossia moltiplicando per 4 (visto che sono 15 minuti) ottieni la potenza media in quell'intervallo.
0
voti
e7o7 ha scritto:c'è un modo per conoscere, desumere, presumere k
senza accedere fisicamente sul posto?
Non so se è indicato in bolletta
e7o7 ha scritto:e il "k" lo trovo sul gruppo di misura, giusto?
Si, il "k", che è dato dal prodotto dei due rapporti di trasformazione di TA e TV.
Il TV se sei su linea a 15.000 V sarà 150 (15.000/1000) il TA dipende dalla potenza e da cosa hanno deciso di installare (20/5-50/5-100/5 ecc...)
Dovrebbe essere scritto a pennarello sull'armadio GM.
e7o7 ha scritto:immagino intendi "k" non "4"
Intendo proprio 4. Se tu prelevi 100 kW per 1 ora avrai assorbito 100 kWh
In un 1/4 d'ora assorbirai 25 kWh
Ribaltando il ragionamento (della serva) se in 15 minuti della curva di carico assorbi 25 kWh vuol dire che la potenza media assorbita in quel momento è stata di 100 kW .
E' utile per sapere i valori massima mensili
0
voti
mi ci trovo .... facendo la sommatoria della tabella dei 15' ottengo il prelievo di energia mensile
(c'è nel report online) e quindi o la tabella è in kWh o k=1.
e a questo punto controllando, pure il grafico fornisce i dati in kWh (o k=1)
trovato, grazie del supporto.
(ovviamente quanto sia k in un impianto mt non l'ho mai guardato)
(c'è nel report online) e quindi o la tabella è in kWh o k=1.
e a questo punto controllando, pure il grafico fornisce i dati in kWh (o k=1)
trovato, grazie del supporto.
(ovviamente quanto sia k in un impianto mt non l'ho mai guardato)
0
voti
e7o7 ha scritto:mi ci trovo .... facendo la sommatoria della tabella dei 15' ottengo il prelievo di energia mensile
(c'è nel report online) e quindi o la tabella è in kWh o k=1.
e a questo punto controllando, pure il grafico fornisce i dati in kWh (o k=1)
(ovviamente quanto sia k in un impianto mt non l'ho mai guardato)
Però il k non può essere uguale a 1
o E-distribuzione compila i campi delle curve di carico facendo già la moltiplicazione, oppure si limita a riportare nel report si limita a riportare la somma dei prelievi.
Di sicuro, perché non è sua abitudine, non imposta il k sul contatore, dando al cliente la possibilità di leggere i valori reali.
0
voti
se il cliente ha una fornitura da 380KW immagino che sia in MT e non in BT.
il K devi calcolarlo andando a verificare il rapporto dei TA e TV installati nello scomparto consegna energia
il K devi calcolarlo andando a verificare il rapporto dei TA e TV installati nello scomparto consegna energia
-

angelorosso
40 3 - New entry

- Messaggi: 61
- Iscritto il: 17 lug 2011, 22:36
0
voti
angelorosso ha scritto:se il cliente ha una fornitura da 380KW immagino che sia in MT e non in BT.
il K devi calcolarlo andando a verificare il rapporto dei TA e TV installati nello scomparto consegna energia
E' quello che abbiamo già detto noi. Ma visto che la cella di misura si trova nella cabina del distributore, difficilmente avrai l'accesso.
E anche se lo avessi, in alcuni TA è riportato stampato il rapporto a caratteri cubitali sul TA, in altri no, e lo puoi vedere solo aprendo lo scomparto.
0
voti
MSilvano ha scritto:...visto che la cella di misura si trova nella cabina del distributore, difficilmente avrai l'accesso.
E anche se lo avessi, in alcuni TA è riportato stampato il rapporto a caratteri cubitali sul TA, in altri no, e lo puoi vedere solo aprendo lo scomparto.
E quindi come si fa?
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)