da
Danielex » 31 lug 2019, 17:44
Nel presente caso il contatore dei servizi condominiali é necessario. Non é consentito collegare l'impianto condominiale ad uno dei contatori privati degli inquilini. Se così fosse si configura un cliente finale nascosto.
DavideDaSerra non é una buona idea dare consigli sommari e derivanti da prassi comuni che configurano una violazione e possibili sanzioni.
Il riferimento normativo é rintracciabile fra le delibere dell'autorità per l'energia, ci sono anche numerose discussioni in proposito qui sul forum, con una semplice ricerca usando le parole "clienti finali nascosti" troverete tutte le informazioni necessarie.
Per richiedere la posa del gruppo di misura senza attivazione di un contratto é necessario richiedere al distributore di zona (potrebbe essere e-distribuzione come un altro) il servizio di "preposta del gruppo di misura".