[1] Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 30 lug 2019, 16:36

Buon giorno

volevo chiedere gentilmente un po' di supporto : in un'impianto con fornitura MT i dispositivi che compongono un impianto fotovoltaico (INVERTER SPI DDI... ) di taglia P=30,3 kW e collocato solo livello BT possono essere scelti conformi alla CEI 0-21 o alla CEI 0-16?

Vi ringrazio anticipatamente

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[2] Re: Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 30 lug 2019, 16:58

Io ricordo che fino ai 30kW si applicava la CEI 0-21 oltre la CEI 0-16, ma interessa anche a me sentire altri pareri

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[3] Re: Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ago 2019, 15:07

A memoria CEI 0-16 perché superi gli 11,5 kW
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti

[4] Re: Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 2 ago 2019, 17:46

Secondo l'esperienza degli installatori è che in una fornitura MT ma con una distribuzione tutta BT si possono mettere dispositivi conformi alla cei 0-21 anche per potenze ben superiori ai 30 kW... ma io in questi giorni non trovo ho trovato la normativa a supporto...
Il parere che mi sto facendo è questo: se il punto di connessione alla rete di distribuzione è in MT (nonostante l'impianto FTV sia collegato in BT) la norma è la CEI 0-16 che al paragrafo 8.8 precisa che impianti di potenza > 30 kW non ci sono deroghe e chiarisce subito che i generatori devono rispettare le prove dell'allegato N della CEI 0-16. In seguito i paragrafi 8.8.3.1 e .2 indicano i requisiti del DDI e del DDG in BT (che non sono riferiti ne alla 0-21 ne alla 0-16) e poi arriva il paragrafo 8.8.7 dove senza tante scappatoie è esplicitato che la rispondenza della SPI deve essere attestata relativamente a quanto indicato nell'Allegato E CEI 0-16.

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
1
voti

[5] Re: Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 ago 2019, 18:41

Io ricordavo il valore di 30kW in quanto era la discriminante per installare o meno i TV per la rilevazione della tensione omopolare in caso di presenza di piccolo fotovoltaico in impianto TN-S (ovvero con arrivo in media)

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[6] Re: Impianto Generazione P=30,3 kW in rete MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 ago 2019, 18:42

ovviamente quello che ti hanno detto gli installatori non ha nessun riscontro