ma quanti ingressi ha il tuo inverter? se n hai 2 io ti consiglio di fare 2 stringhe, in modo da suddividere i pannelli e fai 2 discese.
Se sei intorno agli 8/10A teoricamente con un 4mm2 sei a posto, ma se metti un 6 od un 10 meglio ancora.
Dipende tutto dagli ampere che ci fai passare in base anche alla tensione che ci transita