Protezione pompe.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43
0
voti

[11] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 30 set 2019, 16:05

WALTERmwp ha scritto:
aarrdd ha scritto:(...) In un impianto termotecnico dove sono presenti 4 pompe di circolazione per acqua tecnica e 1 pompa di ricircolo per acqua sanitaria (...)
solo una curiosità, è corretto il numero delle pompe ?

Per la protezione, se non erro, sembra siano già dotate di quella termica, forse non la ritieni sufficiente ?

Saluti


Sì, ci sono 4 zone con relativa pompa di circolazione + una per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria.
Purtroppo le altre pompe non le ho sottomano per fare vedere fotografie ma mi rifaccio a quella postata per capire come procedere.
Grazie.

Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43
0
voti

[12] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 2 ott 2019, 13:13

attilio ha scritto:Il relè termico (salvamotore... termine ingannevole almeno quanto lo sia quello "salvavita") non è la protezione migliore contro i surriscaldamenti dannosi di statore. Non lo è per i motori di taglie importanti, lo è ancora meno per quelli di modesta potenza.
La protezione completa la si ottiene con relè termico sensibile alla mancanza di fase + termistore (PTC o NTC).
Poi tutto dipende dall' "economia" complessiva del sistema.

Attilio con una pompa come quella postata che protezioni utilizzeresti?
Grazie!

Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
Messaggi: 9180
Iscritto il: 21 gen 2007, 13:34
0
voti

[13] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 ott 2019, 20:55

Nessuna. Solo quella da cortocircuito per il cavo di alimentazione.