salve a tutti,
un interruttore con tensione di esercizio 24kV viene utilizzandolo per alimentare un trasformatore da 1250kVA 6/0,38kV. Pur rispettando essendo soddisfatti i valori di corrente di corto circuito e corrente nominale qual è la controindicazione di utilizzare un interruttore con tensione nominale di 24kV in una rete con tensione nominale di 6kV?
Quadro media tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
Direi nessuno , verificare solo se vista la tensione piuttosto bassa non occorra magari un interruttore da 25kA, se va bene un interruttore con i normali valori di corrente di corto circuito per le cabine di media (12.5kA-16kA) non vedo problemi
3
voti
Direi praticamente nessuno. L'unica che posso vedere è che il fenomeno dello strappamento della corrente all'apertura dell'interruttore del trasformatore sarà più marcato a 6 kV rispetto a 24.
Con interruttori sotto vuoto il fenomeno è in genere più rilevante rispetto a quelli in SF6
Con interruttori sotto vuoto il fenomeno è in genere più rilevante rispetto a quelli in SF6
0
voti
MASSIMO-G ha scritto:Direi nessuno , verificare solo se vista la tensione piuttosto bassa non occorra magari un interruttore da 25kA, se va bene un interruttore con i normali valori di corrente di corto circuito per le cabine di media (12.5kA-16kA) non vedo problemi
Grazie mille!
0
voti
fpalone ha scritto:Direi praticamente nessuno. L'unica che posso vedere è che il fenomeno dello strappamento della corrente all'apertura dell'interruttore del trasformatore sarà più marcato a 6 kV rispetto a 24.
Con interruttori sotto vuoto il fenomeno è in genere più rilevante rispetto a quelli in SF6
Grazie mille!
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 268 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)