Contatto pulito ON OFF pompa di calore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Contatto pulito ON OFF pompa di calore

Messaggioda Foto Utentemezzocorso » 31 ott 2019, 21:23

Salve, qualcuno sa consigliarmi un qualche sito dove farmi chiarezza su come funzioni esattamente il consenso dai termostati alle varie caldaie o pompe di calore. Mi spiego meglio, il termostato semplicemente chiude o apre un contatto a seconda delle esigenze,oppure fa fluire una corrente?
E' corretto utilizzare cavi per segnalazione schermati (se si fanno passare insieme ai cavi dell'alimentazione)?
Avatar utente
Foto Utentemezzocorso
23 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 64
Iscritto il: 23 giu 2011, 11:38

0
voti

[2] Re: Contatto pulito ON OFF pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 2 nov 2019, 9:23

Solitamente queste informazioni si trovano sui manuali di montaggio delle apparecchiature.
Le logiche potrebbero essere molteplici, però solitamente si porta un contatto pulito alla pompa di calore/caldaia.

Quel contatto può essere qualsiasi cosa: orologio, termostato, relè...dipende da come si vuole gestire l'impianto.
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
238 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[3] Re: Contatto pulito ON OFF pompa di calore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 nov 2019, 9:28

Non servono cavi schermati. Solitamente si tratta di un contatto pulito che serve a dare il consenso di accensione/spegnimento alla caldaia/pompa di calore.
Vedilo come un interruttore remoto ON/OFF
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Contatto pulito ON OFF pompa di calore

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 2 nov 2019, 12:56

Come hanno detto gli altri è generalmente un contatto privo di tensione quello predisposto.
E' però sempre bene verificare come è poi usato dall'elettricista che completa i collegamenti.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[5] Re: Contatto pulito ON OFF pompa di calore

Messaggioda Foto Utentemezzocorso » 2 nov 2019, 20:18

Grazie per le risposte,quindi si possono utilizzare anche cavi di sezione 0,75 mm2 ad esempio,non ci sono problemi di distanza e caduta di tensione
Avatar utente
Foto Utentemezzocorso
23 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 64
Iscritto il: 23 giu 2011, 11:38

1
voti

[6] Re: Contatto pulito ON OFF pompa di calore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 nov 2019, 21:29

Il consenso dato dal TA agisce sulla scheda di gestione della caldaia/PdC. Il tipo di segnale (valore di tensione) dipende dall'elettronica dell'apparecchio, non so se vi sia uno standard in merito sui dispositivi attuali.
Quindi non è corretto dire che non vi siano problemi di cdt. Ovvio che il consenso in bassissima tensione (o anche meno!) non agisce su un dispositivo di potenza, quindi in teoria, parlando di applicazioni residenziali, la sezione non è un problema. Tuttavia considerando che la coppia di cavi possa transitare nelle scatole o nei tubi in cui hai la tensione di rete, devi comunque garantire l'adeguato isolamento. Il cavo FS17 (ex N07V-k) mi pare che parte dalla sezione di 1 mm^2. Quindi non andrei al di sotto di tale sezione.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Contatto pulito ON OFF pompa di calore

Messaggioda Foto Utentemezzocorso » 3 nov 2019, 12:13

Grazie mille
Avatar utente
Foto Utentemezzocorso
23 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 64
Iscritto il: 23 giu 2011, 11:38


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica