Messaggioda Foto UtenteJack82 » 10 nov 2019, 11:05

Buongiorno a tutti,
in Giappone è necessario collegare una serie di carichi monofase (con tensione nominale di 240V) alla rete locale (rappresentata nell'immagine allegata, primario 6600V, secondario 200V fase-fase con messa a terra centrale).
L'intenzione è quella di acquistare, per motivi di ingombri e di costi, un autotrasformatore elevatore 200/240 V.
Mi chiedevo: per la protezione dai contatti indiretti dei carichi a 240V va bene utilizzare un interruttore magnetotermico differenziale bipolare, posto sulla linea a 200V, collegando le masse dei carichi al punto centrale del trasformatore della rete giapponese?

Se invece in alternativa si utilizzasse un autotrasformatore 100V/240V, sarebbe sufficiente un interruttore magnetotermico differenziale unipolare (ovviamente installato sulla fase)?

Vi ringrazio O_/
Allegati
Rete giapponese.jpg
Rete giapponese.jpg (14.09 KiB) Osservato 4933 volte
Avatar utente
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 5 lug 2015, 17:28

1
voti

[2] Re: Rete giapponese

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 nov 2019, 11:28

Le masse le colleghi insieme alle altre all'impianto di terra (non ho capito come è esercito l'impianto).
Il differenziale a monte dell'autotrasformatore interviene anche per dispersioni a valle di questo, sulla linea a 240 V.

Il differenziale è sempre almeno bipolare, non capisco cosa intendevi con magnetotermico differenziale unipolare. Come farebbe a rilevare una corrente di squilibrio (differenziale) se non ha almeno due avvolgimenti che in condizioni ordinarie annullano il flusso totale?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Rete giapponese

Messaggioda Foto UtenteJack82 » 10 nov 2019, 12:08

Grazie Attilio.

Per unipolare intendevo 1P+N (ossia con una sola fase protetta)...infatti se si sfruttasse l'alimentazione a 100V ho due fasi di cui una messa direttamente a terra e basta proteggere la fase non a terra... questo a differenza del circuito a 200V con il punto di mezzo messo a terra dove la protezione di una sola fase potrebbe non essere sufficiente. Sbaglio?
Avatar utente
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 5 lug 2015, 17:28

1
voti

[4] Re: Rete giapponese

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 nov 2019, 12:15

La dicitura 1P+N riguarda i poli protetti dagli sganciatori termomagnetici. Tu stai parlando di differenziali magnetotermici. La protezione dai contatti indiretti è onnipolare.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34