Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 nov 2019, 15:09

Provo a dimensionare un accrocchio:

Prendiamo un trasformatore 220 Vac / 12 Vac di potenza 36 W nominali
Supponiamolo ideale (senza perdite).
36 W / 12 = 3 A nominali
36 W / 220 = 0,16 A eff.
Rapporto spire circa 220/12 = 18,3.

Prendiamo un relè con bobina in AC da 12 Vac avvolgimento 300 ohm

colleghiamo il lato ad alta tensione del trasfo al relè e quello a bassa tensione in serie al circuito di cui si vuole rilevare che la corrente sia maggiore di 1 A.

per azionare il relè :12 Vac / 300 ohm = 0,04 A ho trascurato la reattanza dell'avvolgimento
riportata al primario 0,04 * 18,3 = 0,732 A corrente sufficiente per azionare il relè.

Caduta di tensione lato alta corrente:
12Vac / 18,3 = 0,65 Vac.

Potenza persa nel trasformatore 0,65 Vac * 0,73 = circa 0,5 W , facciamo 4 considerando le perdite trascurate.

Se si considerano le perdite i calcoli si complicano un poco, ma la sostanza non cambiia.
Anche se il relè è per tensione continua alimentato tramite un ponte di diodi.

Attenzione: l'avvolgimento ad alta tensione deve essere sempre collegato alla bobina !!
(altrime è come alimentare un avvolgimeto a 12 V con 220 Vac !!!)

E se la corrente è maggiore di 0,7 ..1 A ? : aumenta la tensione ai capi della bobina che può scaldare..
metterei dei diodi da 5.. 10 A nominali in parallelo all'avvolgimento a bassa tensione
I soliti 1N4004 ? o qualcosa di meglio ?
Metterei una serie di due diodi per ottenere una soglia di 0,6+0,6 = 1,2 V.
Due serie in antiparallelo per un totale di 4 diodi.
Se mettiamo i diodi, oltre al 1 A non interessa, la potenza del trasformatore può scendere
da 36 W a 10 W.

Forse potrebbe funzionare. Che ne dite ? Chi lo prova e misura correnti, tensioni e resistenza avvolgimenti ?
O_/
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[12] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 nov 2019, 18:20

Nel post precedente sono partito da un trasformatore che ho supposto disponibile.
Ora parto dai requisiti:
Si vuole azionare un relè con bobina da 12 V 300 ohm, quando la corrente è maggiore di 1 A.
Si ricava la corrente nella bobina: 12/300 = 0,04 A e la potenza 12*0,04 = 0,48 W
E il rapporto spire del trasformatore 1 A / 0,04 = 1 a 25.
La tensione al primario (avvolgimento a bassa tensione) vale 12V / 25 = 0,48 V.
Potenza del traformatore ideale 0,48 V * 1 A = 0,48 W che coincide con quella assorbita dalla bobina.
Quindi la potenza del trasformatore è bassissima e sarà dominata dalle sue perdite nel rame e ferro che però non so definire.
Quindi in conclusione rapporto spire 1 a 25, potenza qualche watt.

Quindi occorre cercare un trasformatore di recupero da 220 a 220/25 = circa 8,5 V,
forse uno per alimentare i vecchissimi registratori a cassetta alimentati anche con 4 pile da 1,5V = 6V.
Osservazioni ?
O_/
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[13] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta

Messaggioda Foto UtenteAria » 30 nov 2019, 18:49

Potresti provare ad usare un relè di massima corrente tipo XACO2 della Frer, certo il tuo impiego è differente ma se non.hai tante pretese credo possa andare bene.
Per quanto tempo sta in marcia la pompa, hai idea o il sistema che stai pensando serve proprio a capirlo?
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 448
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[14] Re: Rele monitoraggio corrente monofase inserzione diretta

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 30 nov 2019, 21:22

Interessante la proposta del trasformatore e anche quella del t.a. con allarme a bordo.
Il tempo di utilizzo pompa è di qualche minuto al giorno quando piove. Questo sistema mi servirebbe per monitorare quando è avvenuta l'ultima accensione. Grazie