Messaggioda Foto Utenteantoniofanciano » 25 dic 2019, 10:37

Buongiorno a tutti!
Premetto che originariamente dalla cassetta del mio contatore interno uscivano due fili cavi di sezione 4 mmq (fase e neutro) che salivano in casa in un quadro dove c'è un differenziale magnetotermico da 16A e 4 interruttori magnetotermici (1 zona cucina da 16a...1 condizionatori 16A...1 prese e luci da 16A e 1 solo luci ( esclusivamente passo passo con relee) da 10A.
Il contatore è ubicato giù nel vano scala.
Per varie esigenze ho dovuto creare installare due prese giù nel vano scala e un punto luce ... e ho preso la corrente direttamente dal contatore per una questione di comodità (anche se sbagliato e certamente non corretto).
Successivamente ho anche messo un trasformatore 12/24 V per un pulsante apri porta.
Per mettere tutto in regola potrei mettere un ulteriore differenziale a monte per proteggere questo mini impianto creato realizzato successivamente?
Ovviamente farei entrare fase e neutro presa direttamente dal contatore enel e la farei entrare nel differenziale.
Aspetto notizie e suggerimenti
Avatar utente
Foto Utenteantoniofanciano
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 9 dic 2019, 17:05

0
voti

[2] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle

Messaggioda Foto Utenteivano » 25 dic 2019, 10:44

a monte va messo un magnetotermico poi il differemziale
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[3] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 dic 2019, 12:48

antoniofanciano ha scritto:
Per mettere tutto in regola ...

... bisognerebbe esaminare tutto l'impianto e l'intervento dovrebbe essere affidato a persona qualificata che poi rilasci anche la dichiarazione di conformità.
Per migliorare le cose rispetto al disastro attuale va bene aggiungere un magnetotermico differenziale per proteggere la parta dell'impianto a monte.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle

Messaggioda Foto Utenteantoniofanciano » 25 dic 2019, 16:58

Diciamo che parlare di disastro mi sembra un po eccessivo. Certo andrà quanto prima protetto. Ho allegato una foto riepilogativa... Quindi mi consigliate di mettere un differenziale magnetotermico aggiuntivo ai cavi "abusivi" in uscita dal contatore.
Allegati
IMG_20191225_155308.jpg
Avatar utente
Foto Utenteantoniofanciano
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 9 dic 2019, 17:05

1
voti

[5] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 dic 2019, 17:00

antoniofanciano ha scritto:..."abusivi"...

Bisogno?!?!
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 7008
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

0
voti

[6] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle

Messaggioda Foto Utenteantoniofanciano » 25 dic 2019, 18:32

Per lo più esigenza...ci sta una distanza di 30 metri tra contatore e quadro elettrico interno
Avatar utente
Foto Utenteantoniofanciano
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 9 dic 2019, 17:05

0
voti

[7] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 dic 2019, 18:59

io privilegerei avere una sola partenza dal contatore, la derivazione la farai poi dal quadretto che hai aggiunto, mettendo magari un interruttore anche solo magneto-termico dedicato alla protezione del montante verso casa.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[8] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle

Messaggioda Foto Utenteantoniofanciano » 27 dic 2019, 10:50

Cosa comporterebbe avere 2 partenze dal contatore? Potrebbe avere conseguenze?
Avatar utente
Foto Utenteantoniofanciano
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 9 dic 2019, 17:05

0
voti

[9] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 dic 2019, 13:44

E' vietato dalla norma CEI 0-21 (che però è obbligatoria solo per le nuove forniture o aumenti di potenza)
Raddoppiano le probabilità di avere un guasto non protetto.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[10] Re: Doppio differenziale...1 a monte e l'altro a valle

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 dic 2019, 14:58

...che sarebbero tuttavia basse se i montanti fossero realizzati in classe II. Un corto o un guasto a terra in quel tratto sarebbe poco probabile. Sta di fatto che da sempre esiste la regola dei tre metri. Che poi mi sono sempre chiesto da dove si sia arrivati a tale misura.
Ognuno sta solo sul cuor della terra