Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

maggiorazione potenza per calcolo trasformatore MT/BT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: maggiorazione potenza per calcolo trasformatore MT/BT

Messaggioda Foto Utentenikio » 22 giu 2009, 20:13

Ma più semplicemente,
Icc = In / Vcc%
da definizione, se l'impedenza del TRS è tale per cui in cortocircuito
il 6% della Vn fa circolare la In (=577A),
il 100% della tensione farà prevedere una corrente proporzionalmente superiore
Icc = In / 0.06 = 9.6kA

quanto segue invece prendilo con le pinze:
che io sappia in BT il fattore 1.1 che ti fa arrivare oltre i 10kA ha a che fare con gli impianti concepiti per il 380 che sono passati a 440V, ma questo non dovrebbe riguardare le Icc ai morsetti
Avatar utente
Foto Utentenikio
10 2
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 16 giu 2009, 15:31

Precedente