Magnetotermico differenziale saldatrice: curva e classe ?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Qual è la curva di intervento magnetica e la classe del differenziale consigliabili per proteggere il circuito di alimentazione di una saldatrice monofase? L'unica informazione attualmente disponibile è che si tratta di un circuito monofase da 63A. A causa di frequenti scatti intempestivi si vorrebbe adeguare l'interruttore di protezione. Mi rendo conto che le informazioni potrebbero essere carenti, ma può darsi che si tratta di una problematica comune per qualcuno che ha più dimestichezza con questo tipo di carico. Grazie
-

electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 539
- Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28
1
voti
Per capire è bene avere qualche dato in più perché noi non abbiamo la sfera magica.
Se si tratta di un terziario con una presa da 62A monofase derivata da un impianto trifase, puoi scegliere un MT da 6kA curva D o C.
Per la parte differenziale, meglio - se non si tratta di ambiente speciale - dare soluzione ad un differenziale tipo A con id 0,3A.
Prima di tutto ..è bene assicurarsi con una pinza per dispersioni che questa saldatrice non abbia una corrente di fuga o di regime fuori norma, come ad esempio 40/60mA, o di più.
Se questa condizione è assicurata dalla misura in essere e non vi è altro collegato, credo che non dovresti assistere ad alcun intervento dei differenziale e del MT.
In molti casi, montano blocchi DDA o similari pre-assemblati nel quadro, quando interviene uno dei due dispositivi associati - quello rilevante fa intervenire anche l'altro.
Riporta più dati in merito.
Saluti.
Se si tratta di un terziario con una presa da 62A monofase derivata da un impianto trifase, puoi scegliere un MT da 6kA curva D o C.
Per la parte differenziale, meglio - se non si tratta di ambiente speciale - dare soluzione ad un differenziale tipo A con id 0,3A.
Prima di tutto ..è bene assicurarsi con una pinza per dispersioni che questa saldatrice non abbia una corrente di fuga o di regime fuori norma, come ad esempio 40/60mA, o di più.
Se questa condizione è assicurata dalla misura in essere e non vi è altro collegato, credo che non dovresti assistere ad alcun intervento dei differenziale e del MT.
In molti casi, montano blocchi DDA o similari pre-assemblati nel quadro, quando interviene uno dei due dispositivi associati - quello rilevante fa intervenire anche l'altro.
Riporta più dati in merito.
Saluti.
0
voti
[quote="elettro"]Per capire è bene avere qualche dato in più perché noi non abbiamo la sfera magica.
Se si tratta di un terziario con una presa da 62A monofase derivata da un impianto trifase, puoi scegliere un MT da 6kA curva D o C.
Per la parte differenziale, meglio - se non si tratta di ambiente speciale - dare soluzione ad un differenziale tipo A con id 0,3A.
prima di tutto direi:
1) leggere bene il manuale tecnico della saldatrice e verificare se il costruttore indica la necessità di utilizzare protezioni particolari (vedi es. classe differenziale tipo A, B, ecc.)
2) Proprio perché non abbiamo la sfera magica prima di installare un interruttore automatico da 6KA verificherei bene la corrente di corto circuito nel punto di installazione perché specie nel terziario è molto facile che il potere di interruzione sia ben superiore a quel valore
.
Se si tratta di un terziario con una presa da 62A monofase derivata da un impianto trifase, puoi scegliere un MT da 6kA curva D o C.
Per la parte differenziale, meglio - se non si tratta di ambiente speciale - dare soluzione ad un differenziale tipo A con id 0,3A.
prima di tutto direi:
1) leggere bene il manuale tecnico della saldatrice e verificare se il costruttore indica la necessità di utilizzare protezioni particolari (vedi es. classe differenziale tipo A, B, ecc.)
2) Proprio perché non abbiamo la sfera magica prima di installare un interruttore automatico da 6KA verificherei bene la corrente di corto circuito nel punto di installazione perché specie nel terziario è molto facile che il potere di interruzione sia ben superiore a quel valore
.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)