elettro ha scritto:Per il generale - un MT tipo 32A curva C da 10kA
A parte quella dei cavi non pettinati, inserita in altro trhead, non ho capito neanche il motivo per cui consigli tale potere di apertura.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
Nella realtà pratica ...soprattutto in ambito residenziale, è sovente applicare sempre la curva C per qualsiasi carico.
Con una Curva B - idonea per circuiti con basse correnti di spunto o utilizzatori elettronici in genere (inverter compresi) si può scegliere la curva B.
In questo modo - si possono dettare linee con sezioni minime limitando i valori della It2 e KS e garantendo nel contempo una buona selettività o filiazione.
L'inverter della macchina non produce correnti rilevanti di spunto od avviamento, anzi le contiene, pertanto si potrebbe adottare una curva B.
Per proteggere una caldaia domestica che assorbe 90Watt massimo, è necessario un magnetotermico curva C da 10A ..?? come fanno spesso..? Credo proprio di no, basta un un B6A.
Il paradosso risiede nel fatto che la curva B (spesso adottata nei supermercati per le linee terminali) costa di più perché meno commercializzata.
Il nostro forumer può adottare anche la curva C - non ci sono problemi, se ci indica le distanza della macchine o unità esterne dal quadro possiamo anche valutare la sezione del cavo.
Saluti.
Con una Curva B - idonea per circuiti con basse correnti di spunto o utilizzatori elettronici in genere (inverter compresi) si può scegliere la curva B.
In questo modo - si possono dettare linee con sezioni minime limitando i valori della It2 e KS e garantendo nel contempo una buona selettività o filiazione.
L'inverter della macchina non produce correnti rilevanti di spunto od avviamento, anzi le contiene, pertanto si potrebbe adottare una curva B.
Per proteggere una caldaia domestica che assorbe 90Watt massimo, è necessario un magnetotermico curva C da 10A ..?? come fanno spesso..? Credo proprio di no, basta un un B6A.
Il paradosso risiede nel fatto che la curva B (spesso adottata nei supermercati per le linee terminali) costa di più perché meno commercializzata.
Il nostro forumer può adottare anche la curva C - non ci sono problemi, se ci indica le distanza della macchine o unità esterne dal quadro possiamo anche valutare la sezione del cavo.
Saluti.
0
voti
Tipicamente si cerca di contenere i costi (anche se le differenze sono in realtà relative).
La lunghezza del cavo e distanze non serve valutarle, a mio avviso; una protezione realizzata secondo la norma di prodotto protegge dal c.to c.to a fine linea.
IMHO protezioni con curva B possono aver senso in altre situazioni
La lunghezza del cavo e distanze non serve valutarle, a mio avviso; una protezione realizzata secondo la norma di prodotto protegge dal c.to c.to a fine linea.
IMHO protezioni con curva B possono aver senso in altre situazioni
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)