ciao,
scusate la banalità della domanda... ma è talmente banale che mi ha messo in crisi (tenuto conto che io non sono un elettrotecnico).
Ho un carico monofase con Ib = 55A, collegato attraverso un fusibile da 63A ad un differenziale puro da 125A.
Meglio usare un morsetto 600V/60A (tipo cabur CBD.10) o la taglia successiva a 100A (tipo CBD.16)?
Ovvero, devo guardare la corrente effettivamente assorbita o la taglia del fusibile di protezione?
taglia morsetto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Perç quella regola non cita esplicitamente i morsetti...
Dici che dovrei prendere per il morsetto il valore Iz, come se fosse parte del cavo?
Quindi essendo Ib<=In<=Iz dovrei scegliere, per la mia applicazione, un morsetto da 100A?
Dici che dovrei prendere per il morsetto il valore Iz, come se fosse parte del cavo?
Quindi essendo Ib<=In<=Iz dovrei scegliere, per la mia applicazione, un morsetto da 100A?
0
voti
Di solito si ragiona a taglie standard, se la partenza o arrivo che stai equipaggiando per te è un 63A devi equipaggiarla per almeno quella corrente in tutti i suoi componenti morsetti compresi.
Normalmente i morsetti vanno sempre bene perché non si sa la sezione del cavo da collegare lato campo, quindi ci si tutela.
Perché ragioni sui 600V, è roba per US?
Normalmente i morsetti vanno sempre bene perché non si sa la sezione del cavo da collegare lato campo, quindi ci si tutela.
Perché ragioni sui 600V, è roba per US?
0
voti
L'arrivo (il carico) assorbe 55A.
Quindi mi dovrebbe andar bene anche il 60A. Immagino che quella sia anche la corrente che il morsetto può sopportare permanentemente.
Però ho anche quel fusibile, un 63A. A logica direi che la linea dovrebbe sopportare una corrente superiore a quella del fusibile e se il morsetto fa parte della linea allora deve avere una taglia superiore al fusibile. Ma di solito, in ogni costruzione impiantistica, ci sono dei margini di tolleranza/sicurezza (immagino siano sovradimensionati di una certa percentuale). Ma non ho quel dato.
Il dubbio nasce da questo.
Ho citato il dato come riferito dal costruttore, cioè appunto "tensione nom. / corrente nom. = 600 V / 60 A"
Quindi mi dovrebbe andar bene anche il 60A. Immagino che quella sia anche la corrente che il morsetto può sopportare permanentemente.
Però ho anche quel fusibile, un 63A. A logica direi che la linea dovrebbe sopportare una corrente superiore a quella del fusibile e se il morsetto fa parte della linea allora deve avere una taglia superiore al fusibile. Ma di solito, in ogni costruzione impiantistica, ci sono dei margini di tolleranza/sicurezza (immagino siano sovradimensionati di una certa percentuale). Ma non ho quel dato.
Il dubbio nasce da questo.
Aria ha scritto:Perché ragioni sui 600V, è roba per US?
Ho citato il dato come riferito dal costruttore, cioè appunto "tensione nom. / corrente nom. = 600 V / 60 A"
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)