[1] Separazione Linea Luci da Linea Prese

Messaggioda Foto Utentewalnut » 27 apr 2020, 10:33

Salve a tutti, vorrei sapere a quando risale l'obbligo normativo della separazione dell'impianto prese da quello luci negli impianti residenziali. Quello che afferma l'elettricista al quale mi sono rivolto è che questo obbligo esiste dall'introduzione della 46/90. A me risulta che quest'obbilgo è stato introdotto successivamente, ma non ricordo quando.
Avatar utente
Foto Utentewalnut
13 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 6 lug 2010, 15:05

1
voti

[2] Re: Separazione Linea Luci da Linea Prese

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 apr 2020, 10:55

Che io sappia non esiste un obbligo, la variante 3 della cei 64-8 prescrive un numero minimo di circuiti in funzione della superficie dell'unità immobiliare.
La separazione in prese e luce è un retaggio degli anni '60 quando c'era la doppia tensione.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[3] Re: Separazione Linea Luci da Linea Prese

Messaggioda Foto Utentepestelink » 27 apr 2020, 11:04

Quoto, nel civile non c'è obbligo, c'è nel terziario.

Chiaramente, il buon senso e soprattutto il risparmio sia di tempo ma soprattutto di materiale fa fare questa scelta, non ultimo per la sicurezza. Tutto sta a chi fa o rifà l'impianto. O_/
Avatar utente
Foto Utentepestelink
101 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 15 gen 2012, 8:29

0
voti

[4] Re: Separazione Linea Luci da Linea Prese

Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 apr 2020, 11:08

SediciAmpere ha scritto:La separazione in prese e luce è un retaggio degli anni '60

La casa dei miei è stata costruita nel 1965, quando la tensione di rete (qui) era già 220 V. L' l'impianto è stato realizzato con i due circuiti separati :ok:
Avatar utente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 5229
Iscritto il: 15 set 2012, 22:59

0
voti

[5] Re: Separazione Linea Luci da Linea Prese

Messaggioda Foto Utentepestelink » 27 apr 2020, 11:14

Ha fatto un bel lavoro l'elettricista :D
Avatar utente
Foto Utentepestelink
101 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 15 gen 2012, 8:29

0
voti

[6] Re: Separazione Linea Luci da Linea Prese

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 apr 2020, 11:30

edgar ha scritto:la tensione di rete (qui) era già 220 V

Costì era già 220 V prima dell'unificazione?
Per caso sei di Trento?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[7] Re: Separazione Linea Luci da Linea Prese

Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 apr 2020, 12:31

Sono di Bergamo, la società locale che gestiva l'energia elettrica negli anni 50 si chiamava Orobia, assorbita successivamente dall'enel nel 1962. Ho vaghi ricordi di "160 volt" nei discorsi degli adulti agli inizi degli anni '60, oltre a degli autotrasformatori in disuso con varie prese a partire da 125 V
Avatar utente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 5229
Iscritto il: 15 set 2012, 22:59

0
voti

[8] Re: Separazione Linea Luci da Linea Prese

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 apr 2020, 14:35

walnut ha scritto:Salve a tutti, vorrei sapere a quando risale l'obbligo normativo della separazione dell'impianto prese da quello luci negli impianti residenziali.

Forse c'era negli anni 60 del XX secolo, ma non ne sono sicuro.
Oggi non c'è.

P.S. Mi aveva preceduto sediciampere
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Separazione Linea Luci da Linea Prese

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 apr 2020, 15:21

edgar ha scritto: Ho vaghi ricordi di "160 volt"

Era 160/260 , come qui in Toscana

Comunque la separazione tra prese e luce, anche se non obbligatoria, è una buona prassi: dopo aver visto lampadari con fili da 0,75 (forse anche meno) incendiarsi a causa del contatto tra le linguette di un portalampadina, io cerco sempre di fare circuiti solo-luce protetti con magnetotermico da 6 Ampere, a maggior ragione oggi che si usano lampadine più efficienti di 20 anni fa