Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un vostro parere in merito al seguente quesito tecnico.
Sto predisponendo un impianto a led sull'intero perimetro di una stanza 8 x 4 metri (in totale 24 metri di striscia led suddivisa in due pezzi da 12 metri cadauno)
La striscia, ha le seguenti caratteristiche:
SU 12 METRI:
Alimentazione: 24 volt
Potenza: 180 Watt
Assorbimento: 7,58 Ampere
SU 24 METRI:
Alimentazione: 24 volt
Potenza: 360 Watt
Assorbimento: 15,16 Ampere
Come già detto l'impianto sarà diviso in 2 pezzi da 12 metri, e alimentato da due alimentatori Mean Well HLG-240H con i seguenti dati di targa:
INPUT:
- Tensione di lavoro: 90 ~ 305 Corrente alternata
- Efficienza: 92,5% a 230 VAC
- Corrente AC: 2.0 Ampere / 230VAC
- Numero massimo di alimentatori su magnetotermico 16A: 2 unità
OUTPUT:
- tensione: 24 volt
- Corrente nominale: 10A
- Potenza Nominale: 240W
Fino a quando non avevo letto il datasheet dell'alimentatore, non mi ero posto il problema della linea a monte, che sarebbe andata ad alimentarli.
Avendo a soffitto una linea da 10A, cablata con cavi da 1,5mm2 (che non è possibile ricablare con cavi da 2,5mm2 per motivi di spazio nel corrugato) da profano avevo ragionato sul fatto che, sulla 220 V in input, assorbendo solo 2 Ampere / 240W, il tutto moltiplicato per 2 (4 Ampere e 480W), una linea dedicata da 10A, fosse sufficiente, lasciando anche un certo margine di sicurezza.
Tuttavia nel datasheet ho letto una cosa che mi ha lasciato stranito:
- NUMERO MASSIMO DI ALIMENTATORI SU MAGNETOTERMICO 16A: 2 unità
Nel mio caso invece collegherei 2 alimentatori sulla linea da 10A.
Come mi devo comportare?
Aggiungo inoltre che ho controllato anche il datasheet del fratello maggiore da 480W (Mean Well HLG-480H), che eroga il doppio della potenza, ossia 480W - 20A - 24 volt rilevando che:
INPUT:
- Tensione di lavoro: 90 ~ 305 Corrente alternata
- Efficienza: 94% a 230 VAC
- Corrente AC: 2.45 Ampere / 230VAC
- Numero massimo di alimentatori su magnetotermico 16A: 2 unità
OUTPUT:
- tensione: 24 volt
- Corrente nominale: 20A
- Potenza Nominale: 480W
Anche in questo caso, sebbene sia il doppio della potenza, c'è scritto che il numero massimo di unità collegabili al circuito da 16A è 2.
Qualcosa non mi torna, perché a questo punto, sulla linea da 10A, anzichè due alimentatori da 240W né collegherei uno da 480W, che tra l'altro assorbe solo 2,45A contro 4A.
Potete aiutarmi a capire se posso predisporre l'impianto come avevo progettato o se devo apportare qualche cambiamento, fermo restando che deve per forza essere collegato alla linea da 10A cablata con cavi da 1,5 mm2.
Grazie in anticipo a tutti voi!
Linea di alimentazione per impianto strisce Led
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buongiorno, l'impianto va bene e dubito che questa dicitura sia legata ad un fattore di potenza assorbita,io credo che serva ad evitare altri fenomeni che magari la casa madre ha notato collegando più di due alimentatori alla stessa linea.. vediamo se qualcun altro conosce la risposta..
0
voti
Presumo che il limite di 2 alimentatori per interruttore sia dovuto al parametro "inrush current".
Vedi questo thread:
viewtopic.php?t=72885
Vedi questo thread:
viewtopic.php?t=72885
0
voti
Alcuni alimentatori switching presentano un minimo assorbimento sulla "cresta" delle sinusoidi.
Il limite di 2 alimentatori potrebbe essere dettato dal limite di assorbimento sulla terza armonica dei 50 Hz (cioè sui 150 Hz).
Questo assorbimento sulla terza armonica può confondere gli interruttori automatici, che quindi staccano a correnti inferiori a quella di targa.
In una ditta dove ho lavorato avevano molti computer della stessa marca. Ogni tanto inspiegabilmente saltavano gli interruttori e alla fine hanno scoperto che era dovuto alla somma degli assorbimenti sulla terza armonica dei loro alimentatori.
Il limite di 2 alimentatori potrebbe essere dettato dal limite di assorbimento sulla terza armonica dei 50 Hz (cioè sui 150 Hz).
Questo assorbimento sulla terza armonica può confondere gli interruttori automatici, che quindi staccano a correnti inferiori a quella di targa.
In una ditta dove ho lavorato avevano molti computer della stessa marca. Ogni tanto inspiegabilmente saltavano gli interruttori e alla fine hanno scoperto che era dovuto alla somma degli assorbimenti sulla terza armonica dei loro alimentatori.
Big fan of ⋮ƎlectroYou! Ausili per disabili e anziani su ⋮ƎlectroYou
Caratteri utili: À È É Ì Ò Ó Ù α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω Ω º ª ² ³ √ ∛ ∜ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ∃ ∄ ∆ ∈ ∉ ± ∓ ∾ ≃ ≈ ≠ ≤ ≥
Caratteri utili: À È É Ì Ò Ó Ù α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω Ω º ª ² ³ √ ∛ ∜ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ∃ ∄ ∆ ∈ ∉ ± ∓ ∾ ≃ ≈ ≠ ≤ ≥
0
voti
Ciao,
puoi prevedere strisce LED da 150-200 lumen/watt anziché le standard da 80-120 lumen/watt, minimizzi i consumi ed il dimensionamento degli alimentatori.
Puoi anche ottimizzare l'illuminazione orientando le strisce LED verso il centro della stanza abbassando ulteriormente il consumo totale.
puoi prevedere strisce LED da 150-200 lumen/watt anziché le standard da 80-120 lumen/watt, minimizzi i consumi ed il dimensionamento degli alimentatori.
Puoi anche ottimizzare l'illuminazione orientando le strisce LED verso il centro della stanza abbassando ulteriormente il consumo totale.
0
voti
Certo,
da un anno circa. Sono strisce LED speciali in corrente costante, facendo lavorare il LED ad un terzo della potenza nominale, vedi modello STR-2835-23.5W-24V-192D-4480LM-CC
Con efficienze cosi alte il profilato in alluminio non è necessario.
Esistono anche strisce LED a 36 e 48 VDC in corrente costante ed alimentabili da un solo lato per una lunghezza fino a 50 metri senza perdite di luminosità. Normalmente la larghezza del PCB per queste strisce LED è maggiore di 10mm.
da un anno circa. Sono strisce LED speciali in corrente costante, facendo lavorare il LED ad un terzo della potenza nominale, vedi modello STR-2835-23.5W-24V-192D-4480LM-CC
Con efficienze cosi alte il profilato in alluminio non è necessario.
Esistono anche strisce LED a 36 e 48 VDC in corrente costante ed alimentabili da un solo lato per una lunghezza fino a 50 metri senza perdite di luminosità. Normalmente la larghezza del PCB per queste strisce LED è maggiore di 10mm.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)