[11] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 mag 2020, 15:23

Riguardando bene i calcoli che ho allegato ho un valore medio < di lux solo sulla sup. di calcolo 1 che dovrebbe essere l'uscita al 4° piano che è a 2,48 medi e sulle superf. di calcolo delle 2 rampe di scale in salita e discesa che sono poco più di 3lux per il resto sono tutte anche ben oltre i 5lux medi
Fondamentalmente il problema è sulle rampe di scale e non sui pianerottoli di uscita a piano o sugli interpiano della scala.
Forse mettendo la medesima plafoniera ma anziché da 24W da 35W ce la si dovrebbe fare, se avessi avuto il file Dialux a disposizione ci avrei tentato.
comunque se consideriamo di aggiungere 1lux ai risultati in quanto scala all'aperto penso che alla fine andrebbe bene anche questa lampada.... ma il progettista antincendio è irrimovibile vuole i 5lux scritti :cry:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[12] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 9 mag 2020, 14:56

Duracell ha scritto:... ma il progettista antincendio è irrimovibile vuole i 5lux scritti :cry:

E scriviglieli :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[13] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 mag 2020, 18:46

beh Console l'idea di "taroccare" di un nulla mi era venuta ma forse meglio aumentare la potenza della plafoniera :D :D