[1] Cavo a monte dell'interruttore generale

Messaggioda Foto UtenteGianluca13 » 31 mag 2020, 16:35

Salve a tutti, avrei una domanda.
In un quadro elettrico a bordo macchina, la parte di cavo a monte dell'interruttore generale, come deve essere trattata?
Stiamo parlando di quel metro di cavo all'interno del quadro elettrico, e altri metri all'esterno, che rimane in tensione anche dopo aver aperto l'interruttore generale.
Trattasi di cavo doppio isolamento, pentapolare, può rimanere a vista?
Perché dentro la canala proprio non ci entra.
Bisogna adottare particolari accorgimenti?
Grazie a chi potrà darmi indicazioni.
Avatar utente
Foto UtenteGianluca13
5 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 30 nov 2019, 17:38

0
voti

[2] Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 31 mag 2020, 18:57

Quello é il cavo di alimentazione della macchina. Innanzitutto bisogna vedere chi fornisce....
Viene già assieme con la macchina o lo mette in opera chi la installa per collegarsi all'impianto elettrico?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[3] Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

Messaggioda Foto UtenteGianluca13 » 31 mag 2020, 19:30

Dovrebbe arrivare già con la macchina, ma può pure essere sostituito qualora fosse necessario avere un cavo più lungo, oppure se nel punto di installazione macchina fosse già presente un cavo di alimentazione, ad esempio una discesa da una blindo.

Il dubbio è, se io apro l'interruttore generale, e poi apro il portello del quadro elettrico, avere li di lato a vista il cavo 400V sotto tensione, che qualcuno lo può pure toccare, è una cosa normale o è da fuori di testa?
Avatar utente
Foto UtenteGianluca13
5 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 30 nov 2019, 17:38

0
voti

[4] Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 mag 2020, 20:16

Non capisco se ti poni il problema per il cavo all'interno del quadro o all'esterno.
All'esterno deve essere protetto meccanicamente se sono possibili danneggiamenti e non deve essere pericolo di inciampo.
All'interno che problema c'è?
Che cosa intendi per "canala"?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

Messaggioda Foto UtenteGianluca13 » 31 mag 2020, 21:12

Non so se sia un problema, il dubbio mi viene perché nel momento in cui io apro l'interruttore generale, quindi tolgo tensione al quadro elettrico, è normale che li ci possa comunque essere un cavo che rimane sempre sotto tensione, anche dopo aver aperto l'interruttore generale?
Questo cavo può stare li in bella vista, o deve essere fatto un qualcosa per evitare che chiunque apra il quadro anche per sostituire semplicemente un fusibile possa venirne a contatto?
Avatar utente
Foto UtenteGianluca13
5 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 30 nov 2019, 17:38

0
voti

[6] Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

Messaggioda Foto Utenteivano » 31 mag 2020, 23:07

normalmente tutte i collegamenti di detto cavo: morsetti e poli interruttori sono protetti contro i contatti diretti. quindi se il quadro viene tenuto bene non ci sono problemi.
se invece sono accessibili senza protezione, va realizzato al piu' presto qualcosa che realizzi il necessario isolamento
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[7] Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 1 giu 2020, 0:40

Se ti preoccupa porrei una targhetta di avviso, per allertare chi opera sul quadro.
Eventualmente esistono delle calotte di materiale plastico per coprire i morsetti di connessione a monte dell'interruttore di manovra, ricordando così che quella sezione è sempre e comunque sotto tensione.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[8] Re: Cavo a monte dell'interruttore generale

Messaggioda Foto UtenteGianluca13 » 2 giu 2020, 21:44

Ok, grazie a tutti per i consigli.