Salve a tutti,
oggi ho cambiato alcuni saliscendi di casa che ho delle tapparelle elettriche.
Scollego il differenziale "luce" che comanda anche questi interruttori.
Per sicurezza con il tester verifico sempre che non ci sia tensione nei frutti che maneggio anche se sono abbastanza certo ma la sicurezza non è mai troppa e mi da fiducia controllare.
L'impianto elettrico è stato rifatto a norma 6 mesi fa a seguito di ristrutturazione.
In una di queste prese anche a differenziale staccato il tester segnalava una tensione di circa 5V costante.
Ho aspettato 5 min per vedere che non fosse qualche residuo di condensatori o altro ma rimaneva.
Ho fatto scattare tutti i differenziali e questa piccola tensione (solo su quel frutto) rimaneva seppur minore...tipo 3V.
Allora ho tolto il generale e non c'era più tensione.
A questo punto però mi domando come sia possibile avere 5V circa se il differenziale è staccato. Interferenze?
Si ma con cosa.
Nel quadro non ho ne trasformatori ne altri apparati che non siano magnetotermici o differenziali.
Non so darmi spiegazione.
Grazie
Piccola corrente anche togliendo tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Accoppiamento capacitivo con i conduttori della linea forza motrice.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
2
voti
I conduttori delle due diverse linee passando molto vicini tra loro si comportano come le armature di un condensatore; essendo una delle due linee sotto tensione una certa quantità di carica si trasferisce per via elettrostatica sull'altra facendo comparire una tensione che nel tuo caso è quella che hai misurato.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
claudiocedrone ha scritto:I conduttori delle due diverse linee passando molto vicini tra loro si comportano come le armature di un condensatore; essendo una delle due linee sotto tensione una certa quantità di carica si trasferisce per via elettrostatica sull'altra facendo comparire una tensione che nel tuo caso è quella che hai misurato.
Ok capito! Grazie.
Ecco ma è una cosa abbastanza normale in casa o devo far controllare qualcosa?
0
voti
Tranquillo, è un fenomeno abbastanza frequente e senza conseguenze.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Per mia curiosità:
Avrai misurato la tensione con un multimetro digitale, il quale assorbe quasi niente.
Se avessi usato un vecchio strumento analogico a bobina mobile, il maggiore assorbimento avrebbe portato a zero la tensione.
Prova a mettere un resistore da 1 Mohm in parallelo ai puntali, la tensione di 5 V dovrebbe scendere quasi a zero.

Avrai misurato la tensione con un multimetro digitale, il quale assorbe quasi niente.
Se avessi usato un vecchio strumento analogico a bobina mobile, il maggiore assorbimento avrebbe portato a zero la tensione.
Prova a mettere un resistore da 1 Mohm in parallelo ai puntali, la tensione di 5 V dovrebbe scendere quasi a zero.

2
voti
Visto che è una presa la più semplice prova è quella di misurare la tensione prima, e poi collegare un elettrodomestico tipo un phon, una stufetta o una lampada ad incandescenza, in posizione di acceso e ripetere la misura.
Sono più che certo che troverai 0.
Sono più che certo che troverai 0.
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)