Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Separazione circuito luci da circuito prese 10A

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Separazione circuito luci da circuito prese 10A

Messaggioda Foto Utentematteomartinucci » 10 giu 2020, 16:44

Buongiorno nel titolo c'è la sostanza del mio quesito. Alcuni elettricisti mi contestano il fatto di separare il circuito prese 10A dal circuito luci ( più che altro per un discorso economico di minor posa linee) .

Quindi prevedo una protezione DIFFERENZIALE PRESE a monte di due partenze( prese 16A e prese 10A appunto ) protette rispettivamente da magnetotermico dedicato.
Altri invece mi dicono che regolarmente separano i duce circuiti. Voi che ne pensate, non ho trovato in merito un "consiglio normativo"sul da farsi pur sapendo che entrambi i discorsi risultano rispettosi della regola dell'arte.
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentematteomartinucci
58 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 22 lug 2015, 19:08

0
voti

[2] Re: Separazione circuito luci da circuito pese 10A

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 giu 2020, 19:43

La prese da 10A a cosa le usi a fare? per le perse comandate?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Separazione circuito luci da circuito pese 10A

Messaggioda Foto Utentematteomartinucci » 10 giu 2020, 20:40

Prese in bagno vicino a specchio, camera sopra comodini
Avatar utente
Foto Utentematteomartinucci
58 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 22 lug 2015, 19:08

0
voti

[4] Re: Separazione circuito luci da circuito pese 10A

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 giu 2020, 23:21

Normalmente quelle prese le collego sotto la linea luce
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[5] Re: Separazione circuito luci da circuito pese 10A

Messaggioda Foto Utentematteomartinucci » 11 giu 2020, 10:13

GRAZIE
Avatar utente
Foto Utentematteomartinucci
58 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 22 lug 2015, 19:08

0
voti

[6] Re: Separazione circuito luci da circuito pese 10A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 giu 2020, 11:49

Il capitolo 37 della CEI 64-8 richiede di avere l'impianto suddiviso sotto almeno due differenziali, senza specificare come separare le linee.
Per quel che ne so io non c'è nessuna indicazione di come fare la suddivisione.
Le varie soluzioni hanno tutte i loro pro e contro.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Separazione circuito luci da circuito prese 10A

Messaggioda Foto Utentematteomartinucci » 11 giu 2020, 15:27

quoto pienamente e grazie per l'informazione circa la normativa..... vero che forse oggi le prese 10A si utilizzano molto meno
Avatar utente
Foto Utentematteomartinucci
58 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 22 lug 2015, 19:08

0
voti

[8] Re: Separazione circuito luci da circuito prese 10A

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 giu 2020, 11:04

matteomartinucci ha scritto:vero che forse oggi le prese 10A si utilizzano molto meno

C'è anche un altro problemuccio: l'utente (per esempio la signora Efisina o il signor Bachisio) non conosce la differenza tra presa da 10 A e presa da 16 A. Anche guardandole, per lui/lei rimangono solo un punto da cui prelevare corrente, e basta. Sicché se un'apparecchiatura (superciabatta compresa) ha la spina da 16 ma la presa è da 10 si procura un famigerato "adattatore" e ci si allaccia comunque. E tanti saluti alla presa.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea