ragazzi ma un interruttore differenziale trifase interviene se c'è un cortocircuito trifase?
e se c'è un sovraccarico??
differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
-
pizzichino
0 1 3 - Messaggi: 37
- Iscritto il: 30 gen 2009, 15:50
0
voti
[4] Re: differenziale
pizzichino ha scritto:potresti spiegarmi il perché?
I differenziali puri intervengono solo quando rilevano tra le correnti di fase una differenza (ecco perché si chiamano differenziali) rispetto alla condizione che esse dovrebbero soddisfare in base alla legge di Kirchhoff sulle correnti, nota come primo principio di Kirchhoff, superiore ad un certo valore, che è la corrente differenziale nominale del dispositivo. In un cortocircuito ed in un sovraccarico non si verifica nessuna differenza di questo tipo. Solo se c'è un guasto all'isolamento, quindi esiste anche una corrente che fluisce verso terra, tale differenza esiste.