[11] Re: Terre separate tra cab. di consegna e cab. di trasformaz

Messaggioda Foto UtenteAria » 26 lug 2020, 17:48

Penso che il punto 4 non sia facilmente difendibile, credo però che sia possibile concordare con il distributore un solo punto di messa a terra dello schermo proteggendo opportunamente dai contatti accidentali il lato non messo a terra.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[12] Re: Terre separate tra cab. di consegna e cab. di trasformaz

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 27 lug 2020, 8:15

@Aria
Certo, questa è una possibile soluzione, anche se il distributore non mette becco su come sono collegati gli impianti di terra a valle della cabina di consegna.
I cavi MT che collegano cabina di consegna e cabina di trasformazione ricadono esclusivamente sotto la responsabilità dell'utente.
Mi piacerebbe conoscere su questo argomento il parere di qualche guru del gruppo...
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[13] Re: Terre separate tra cab. di consegna e cab. di trasformaz

Messaggioda Foto UtenteIVO » 27 lug 2020, 17:54

Se i 2 impianti di terra sono singolarmente a norma, si possono sezionare gli schermi metallici del cavi mediante idonei "giunti isolanti".
L'ENEL usa tali giunti sui cavi MT in uscita da impianti AT/MT.
Avatar utente
Foto UtenteIVO
45 1
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 26 apr 2010, 10:53