Magnetotermico o anche differenziale?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Goofy ha scritto:pestelink ha scritto:
Insomma a normativa esistente, ora chi ha ragione?Che cosa significa
che c'è un conduttore gialloverde che va dal nodo equipotenziale condominiale fino al tuo appartamento? c'è [...] una massa che arriva nello stesso tubo a casa.![]()
Intendi che c'è un conduttore gialloverde che va dal nodo equipotenziale condominiale fino al tuo appartamento?
Questo conduttore isolato non sarebbe una massa.
si, intendo proprio questo:
c'è un conduttore gialloverde ( isolato insieme a fase e neutro che scorrono insieme dentro la guaina nera ) che va dal nodo equipotenziale condominiale fino al tuo appartamento e, aggiunfo il tubo è diretto senza interruzzioni in mezzo o altro.
che quindi come hai detto non è una massa, le massa sono altre tipologie .
Giusto?
0
voti
Mike ha scritto:pestelink ha scritto:Insomma a normativa esistente, ora chi ha ragione?
Grazie infinite.
La norma prescrive la protezione contro:
- sovracorrenti
- cortocircuito
- contatti diretti
- contatti indiretti
La protezione dalle sovracorrenti la puoi fare a valle sul centralino d'appartamento, quella dal cortocircuito può essere svolta dal dispositivo limitatore integrato nel misuratore di proprietà del distributore di energia in determinate condizioni (vedi CEI 0-21 unica norma gratuita). Per la protezione dai contatti diretti le parti in tensione non devono essere accessibili (involucri). Rimane la questione contatti indiretti. Se dal punto di consegna fino al primo differenziale presente nel centralino d'appartamento ci sono delle masse, allora devi installare il differenziale a monte, altrimenti non è necessario.
Grazie Mike,
per quanto spiegato sulla situzione del cablaggio ho rispoto sopra a
quindi, mi sembra di capire definitavente che basterebbe mettere appena a valle del contatore ed entro 3mt da questo, solo un magnetormico da 6kA senza differenziale.
Ho capito correttamente?
1
voti
Sì, sarebbe sufficiente.
Poi ci potrebbero essere alcuni motivi per cui potrebbe essere meglio installare un differenziale (selettivo) anche a monte, ma non è un obbligo.
Poi ci potrebbero essere alcuni motivi per cui potrebbe essere meglio installare un differenziale (selettivo) anche a monte, ma non è un obbligo.
0
voti
pestelink ha scritto:quindi, mi sembra di capire definitavente che basterebbe mettere appena a valle del contatore ed entro 3mt da questo, solo un magnetormico da 6kA senza differenziale.
Ho capito correttamente?

--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Nel mio appartamento un differenziale è presente proprio all'uscita del contatore, due piani sotto, mentre nel quadro di appartamento è presente solo un magneto termico.
Succede che in caso di sovraccarico (troppi elettrodomestici in funzione) scatta il differenziale e devo scendere due piani e, soprattutto risalirli (casa del '500, senza ascensore, scale ripide assai, ma fa bene alla salute). Sarebbe invece desiderabile che scattasse qualcosa dentro l'appartamento, non vi pare? Ma ciò è possibile? Se sì, in che modo? Oppure c'è un errore o un malfunzionamento da qualche parte?
Succede che in caso di sovraccarico (troppi elettrodomestici in funzione) scatta il differenziale e devo scendere due piani e, soprattutto risalirli (casa del '500, senza ascensore, scale ripide assai, ma fa bene alla salute). Sarebbe invece desiderabile che scattasse qualcosa dentro l'appartamento, non vi pare? Ma ciò è possibile? Se sì, in che modo? Oppure c'è un errore o un malfunzionamento da qualche parte?
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
-

clavicordo
20,7k 6 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 1238
- Iscritto il: 4 mar 2011, 14:10
- Località: Siena
0
voti
clavicordo ha scritto:
Succede che in caso di sovraccarico (troppi elettrodomestici in funzione) scatta il differenziale
Il differenziale non deve scatta per sovraccarico ma per guasto a terra.
Nel tuo caso a intervenire dovrebbe essere il limitatore dell'ente distributore.
1
voti
il limitatore dell'ente distributore
Intendi il magnetotermico che ho in casa?
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
-

clavicordo
20,7k 6 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 1238
- Iscritto il: 4 mar 2011, 14:10
- Località: Siena
0
voti
No.
Il contatore ha incorporato un interruttore che apre quando prelevi più potenza rispetto al limite contrattuale (superi di una certa % in funzione del tempo).
Tu potresti teoricamente inserire in casa un interruttore automatico che interviene prima rispetto al contatore: così facendo non dovresti fare le scale ma riusciresti a sfruttare meno della potenza che paghi. A parte questo poi non sarebbe facile scegliere l'interruttore giusto. Meglio inserire un allarme che ti avvisa che è il caso di spegnere qualche carico quando sei al limite, oppure fare attenzione, oppure inserire un "controllo carichi" che distacca in automatico le utenze sacrificabili
Il contatore ha incorporato un interruttore che apre quando prelevi più potenza rispetto al limite contrattuale (superi di una certa % in funzione del tempo).
Tu potresti teoricamente inserire in casa un interruttore automatico che interviene prima rispetto al contatore: così facendo non dovresti fare le scale ma riusciresti a sfruttare meno della potenza che paghi. A parte questo poi non sarebbe facile scegliere l'interruttore giusto. Meglio inserire un allarme che ti avvisa che è il caso di spegnere qualche carico quando sei al limite, oppure fare attenzione, oppure inserire un "controllo carichi" che distacca in automatico le utenze sacrificabili
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)