esercizio differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentepizzichino
0 1 3
Messaggi: 37
Iscritto il: 30 gen 2009, 15:50
0
voti

[1] esercizio differenziale

Messaggioda Foto Utentepizzichino » 6 lug 2009, 9:21

allora io ho un ssitema TT con Rneutro=1 ohm e Rterra=22 ohm.
ho una protezione con magnetotermico differenziale che ha una corrente nominale di 10 A e una corrente differenziale nominale di 100mA.
Mi si chiede:
Il sistema è protetto dal
cortocircuito?
sovraccarico?
contetti indiretti?
si suppone durante un guasto fase terra

Avatar utente
Foto UtentePeppo
0 2
Messaggi: 37
Iscritto il: 24 mar 2009, 22:17
0
voti

[2] Re: esercizio differenziale

Messaggioda Foto UtentePeppo » 6 lug 2009, 10:08

Ciao
Dicci per lo meno cosa ne pensi prova a fare un ragionamento logico che ti porti ad una conclusione altrettanto logica...alla fine se hai sbagliato qualcuno ti correggerà.
Ciao
BEppe

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Messaggi: 11958
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14
Contatta:
0
voti

[3] Re: esercizio differenziale

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 lug 2009, 10:15

pizzichino,
ti rispondo con una serie di domande, cui tu devi rispondere (anche per punizione poiché posti due volte la stessa domanda: che è vietato!, ma è una punizione utile in fondo :wink: ) così ti aiuto a procedere come giustamente, ti ha suggerito peppo.
    1) Cos'è una corrente di cortocircuito?
    2)Quali sono i criteri di protezione dal cortocircuito?
    3) Cos'è una corrrente di sovraccarico?
    4)Qal è il criterio di protezione dal sovraccarico?
    5)Una corrente di guasto a terra è da considerare:
      di sovraccarico,
      di cortocircuito
      nessuna delle due
      dipende dal sistema elettrico
    6)Qual è il criterio di protezione dai contatti indiretti nel sistema TT?

Avatar utente
Foto Utentepizzichino
0 1 3
Messaggi: 37
Iscritto il: 30 gen 2009, 15:50
0
voti

[4] Re: esercizio differenziale

Messaggioda Foto Utentepizzichino » 6 lug 2009, 11:05

buongiorno.
io ho pensato che:
ho una corrente di guasto pari a 10A calcolata come 230V/(Rterra+Rneutro) che è pari alla corrente nominale dell'interruttore.
io penso che contro il corto circuito non sia protetto perché essendo un corto circuito un guasto simmetrico il differenziale non si accorge di nessuna differenza tra le correnti di fase.
per quanto riguarda il sovraccarico penso neanche perché:
devo rispettare la relazione che IB<IN<IZ ed If<1.45In(per un magnatoremico) quindi otterei una In=Iz e quindi il sistema è sovraccaricato.
Contro i guasti indiretti sono protetto in quanto avendo un impianto di terra cin un resistenza di 22 ohm sono molto inferiore dal limite re<230/10.

è giusto questo ragionamento?

Avatar utente
Foto Utentepizzichino
0 1 3
Messaggi: 37
Iscritto il: 30 gen 2009, 15:50
0
voti

[5] Re: esercizio differenziale

Messaggioda Foto Utentepizzichino » 6 lug 2009, 11:14

una corrente di guasto a terra una corrente di sovraccarico

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Messaggi: 11958
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14
Contatta:
0
voti

[6] Re: esercizio differenziale

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 lug 2009, 11:38

intanto non hai risposto puntualmente alle domande. Se ti ho detto che devi rispondere, significa che devi farlo! :wink: Vuoi imparare qualcosa o no?
La corrente di guasto calcolata è corretta.
Per quel che riguarda la tua considerazione sul cortocircuito, ti ricordo che il tuo interruttore, oltre che differenziale è magnetotermico.

Per quanto riguarda il sovraccarico devi dirmi come hai calcolato I_z, dopo avermi detto cos'è I_z.

Ok, protezione dai guasti indiretti aggiudicata.

Avatar utente
Foto Utentepizzichino
0 1 3
Messaggi: 37
Iscritto il: 30 gen 2009, 15:50
0
voti

[7] Re: esercizio differenziale

Messaggioda Foto Utentepizzichino » 6 lug 2009, 11:51

la corrente di corto circuito è quèlla corrente che è presente quando effettuo un corto circuito su un carico è quindi diminuendo l'impedenza aumenta la corrente la quale non è più limitata da nessuna impedenza.
La condizione è che i^2t<k^2s^2.
una corrente di sovraccarico invece è di entità compresa dalle 6-8 volte la Inom e che può essere sopportata dal sistema per un tempo determinato.
La condizione da rispettare sono quelle di prima con If correnet di funzionamento.

Una corrente di guasto fase terra secondo me è una corrente di sovraccarico.

risposto a tutto??

le volevo dire quindi per il corto circuito visto che ho anche una magnetotermico è protetto?

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Messaggi: 11958
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14
Contatta:
0
voti

[8] Re: esercizio differenziale

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 lug 2009, 12:06

pizzichino ha scritto:risposto a tutto??

No, non mi hai detto cos'è I_z?

le volevo dire quindi per il corto circuito visto che ho anche una magnetotermico è protetto?

La corrente di 10 A ti pare proprio una corrente di cortocircuito?
Una corrente pari a due volte la corrente nominale cos'è?

Avatar utente
Foto Utentepizzichino
0 1 3
Messaggi: 37
Iscritto il: 30 gen 2009, 15:50
0
voti

[9] Re: esercizio differenziale

Messaggioda Foto Utentepizzichino » 6 lug 2009, 12:14

la iz è la portata del cavo cioè la massima corrente che può scorrere nel cavo senza che esso ecceda in temperatura .
una corrente pari a due volte la Inom è una corrente di sovraccarico.

quindi non è protetto dal corto circuito giusto?
neanche dal sovraccarico vero?

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Messaggi: 11958
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14
Contatta:
0
voti

[10] Re: esercizio differenziale

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 lug 2009, 12:19

pizzichino ha scritto:la iz è la portata del cavo cioè la massima corrente che può scorrere nel cavo senza che esso ecceda in temperatura .

da che cosa dipende?
una corrente pari a due volte la Inom è una corrente di sovraccarico.

perché prima sei partito da 6?

quindi non è protetto dal corto circuito giusto?

in base a quale considerazione?
neanche dal sovraccarico

i.c.s


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”