Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteNSE » 27 ott 2020, 10:42

NSE ha scritto:3 lampade LED di 10W l'una, accese 4 ore al giorno sono 10 euro annui.
Se i condomini non sono così "flessibili" da riconoscersi un forfettario le soluzioni che vedo sono:
a) fornitura separata: costa di più, ma d'altra parte se non si trovano d'accordo su 10 euro, oltre a questo così potresti alimentare altre utenze comuni: antenna, ecc ecc
b) porti due linee dei due contatori nel punto di origine dell'impianto luci scale e manualmente TU (e non altri) ogni anno commuti l'alimentazione (o la ricabli) con tanto di contratto manutenzione scritto.

Ogni altro aggrocchio lo eviterei.


Oppure meglio ancora: prevedi due prese: una derivata da un contatore e una dall'altro, l'impianto di illuminazione lo derivi da una spina e a quel punto li i condomini si organizzano su come alternarla (mensile, settimanale ecc)+
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[12] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto Utenteluca1962 » 27 ott 2020, 12:24

Ringrazio tutti, in particolare Walter che ha pubblicato uno scema molto valido, a questo punto però dovrei trovare dei passo passo con 3 deviatori. Si trovano in commercio?
Certo, come dite in molti non vale certo lo "sbattone" per 3 lampade LED, con il rischio di manipolare dei cavetti rigidi che sono li da 50 anni! (se si rompono ce da piangere) Come alternativa posso mettere un temporizzatore anche se è una soluzione che nelle scale non mi piace tanto.
D altronde trattandosi di una casa di vacanza mi irrita arrivare magari dopo una settimana e vedere che i vicini si sono dimenticati di spegnere.
Grazie ancora a tutti
Avatar utente
Foto Utenteluca1962
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 25 ott 2020, 10:37

0
voti

[13] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 ott 2020, 12:44

WALTERmwp ha scritto:
SediciAmpere ha scritto:Ci vorrebbe anche un contatto ausiliario su uno dei due relè, che impedisca (,,,)
ma c'è il contatto, l'uno rispetto all'altro.

Saluti

giusto :ok:
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[14] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 ott 2020, 13:48

luca1962 ha scritto:(...) a questo punto però dovrei trovare dei passo passo con 3 deviatori. Si trovano in commercio? (...)
le bobine(R1 e R2) rappresentano relè ritardati alla diseccitazione.
In tal caso, per ognuno, vengono utilizzati un contatto normalmente chiuso e due normalmente aperti; in commercio potrebbero esserci relè con un numero di contatti, in assoluto, superiore a tre.
Il principio dello schema è semplice però se hai dubbi chiedi; ti sconsiglio comunque di proseguire nel tuo proposito, per le implicazioni prima esposte.
Piuttosto, con un classico relè temporizzato per luci scale(fatti a tale scopo) scongiureresti l'illuminazione permanente, e la soria finirebbe lì.

luca1962 ha scritto:(...) Grazie ancora a tutti
prego.

SAluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[15] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 30 ott 2020, 13:42

NSE ha scritto:Oppure meglio ancora: prevedi due prese: una derivata da un contatore e una dall'altro, l'impianto di illuminazione lo derivi da una spina e a quel punto li i condomini si organizzano su come alternarla (mensile, settimanale ecc)+

Questa potrebbe essere pure un'idea interessante, se qualcuno non lascia l'alimentazione, casualmente, sempre sulla tua presa...
A questo comunque aggiungerei il temporizzatore :ok:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[16] Re: Luce scale bifamiliare doppia alimentazione

Messaggioda Foto UtenteNSE » 30 ott 2020, 14:09

console6 ha scritto:
A questo comunque aggiungerei il temporizzatore :ok:
[/quote]
Ovvio, davo per scontato tutto il seguito.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti