Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[1] Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 4 gen 2021, 15:53

Buonasera, mi hanno contattato per seguire la pratica di allacciamento di un impianto fotovoltaico da 1,5 kWp su villetta a schiera di nuova costruzione, un impianto terminato nel 2018, insieme alla costruzione delle villette, di quelli obbligatori per le nuove costruzioni. Da quel tempo non è mai stato allacciato...

L'iter di richiesta allacciamento è uguale a quello per gli impianti non obbligatori?
Nel senso devo fare la richiesta ad e-distribuzione, poi va iscritto anche al gse?
Si può richiedere lo scambio sul posto per questo tipo di impianto ?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
1
voti

[2] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 4 gen 2021, 15:55

Si tutto uguale.

Puoi accedere allo SSP (se vuoi).

Pratica semplificata (consiglio).

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[3] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 4 gen 2021, 16:31

Una curiosità: perché allo SSP "Se vuoi" ? Ci sono dei casi in cui non serve o non è indicato farlo ?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
1
voti

[4] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 4 gen 2021, 17:01

Se vuoi perché non è obbligatorio.

Potresti scegliere il ritiro dedicato, oppure nulla.

Ovviamente meglio prendere qual poco che prevede lo SSP.

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[5] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 4 gen 2021, 17:02

Ok grazie

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[6] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 19 gen 2021, 18:31

Buonasera, in pratica la situazione che ho trovato è questa:

Impianto FV con 5 pannelli da 300W, senza quadro di campo CC, inverter connesso, impianto allacciato....

L'installatore del costruttore, due anni fa ha anche prodotto una dico senza riferimenti a progetti.

Adesso il cliente mi chiede di allacciare l'impianto e fare la pratica del Gse.

Voi cosa fareste? Completo l'impianto e produco un progetto e una Dico di completamento?

E soprattutto cosa invio al GSE, due Dico ?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
1
voti

[7] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 gen 2021, 18:49

gjkfriend ha scritto: impianto allacciato

Questo è un tantino grave..... :mrgreen:

Non saprei cosa potrebbe succedere se e-distribuzione se ne accorge (decisamente facile). Soprattutto in fase di presentazione della pratica, si renderanno conto di cosa sta succedendo...

Per il resto il progetto non serve (se l'impianto a cui è collegato il FV ha P<6 kW).

Per quanto riguarda la DICO puoi serenamente inviare quella redatta all'epoca.
Occhio che secondo me l'inverter non avrà l'SPI aggiornato all'ultima versione CEI 0-21 (può anche darsi che non sia possibile eseguire l'aggiornamento).

Fai le verifiche sull'inverter poi vedrai come procedere.
E soprattutto fagli scollegare dalla rete quell'impianto! Immediatamente!

p.s. a cosa ti serve il quadro di campo CC in un impianto del genere?

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[8] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 20 gen 2021, 8:53

Il progetto intendevo quello che mi chiederà il gse per fare la pratica di scambio sul posto, oppure e-distribuzione in fase di richiesta di allacciamento.

Il quadro di campo di solito lo prevedo con scaricatore in corrente continua e portafusibili di protezione...perché non serve?

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[9] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 gen 2021, 14:05

Gli SPD in CC non li prevedo sempre, dipende da cosa viene concordato con il committente (e dal modello di inverter, che potrebbe averli a bordo).
I fusibili intendi a monte degli SPD giusto?
Non fusibili di stringa immagino.

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[10] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 20 gen 2021, 15:36

Pensavo che ci volessero delle protezioni contro il corto circuito anche nella zona CC...di solito prevedo un sezionatore con fusibili CC con a valle anche gli scaricatori CC...

Oppure nel caso di più stringhe intendo proprio i fusibili di stringa...


Torna a “Energia e qualità dell'energia”