Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 22 gen 2021, 20:41

Buonasera. Qualcuno ha esperienza in progettazione dell'impianto elettrico di una importante ( non per eccessiva potenzialità della stessa, ma per la funzione della stessa) server farm? In particolare saranno previsti due gruppi elettrogeni uno di scorta all'altro, UPS modulare ridondato, impianto di rivelazione incendi ad aspirazione anche all'interno dei rack ,impianto di spengimemto di tipo Novec. Avete qualche particolare consiglio? Ad esempio i condizionatori dei server li mettereste sotto UPS? Grazie.

Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 10:41
0
voti

[2] Re: Server farm

Messaggioda Foto Utenteferri » 23 gen 2021, 10:51

In tali contesti confrontati con IT manager e verifica le modalità di funzionamento delle varie utenze. Ho visto piccoli CED ove il buco di tensione spegneva lo split... (che non si riaccendeva in automatico, con conseguenze spiacevoli..)
vedi comunque cosa prevede la eventuale certificazione del CED o data center (se è da certificare Tier 4 qualche dubbio in più lo avrei)