[11] Re: Software Tisystem Bticino

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 3 mar 2021, 13:04

Riprendo questo argomento: utilizzando il software tisystem che correnti Icc calcolate in fondo alle linee di alimentazione risultano piu basse rispetto a tabelle del CEI o anche a confronto con altri programmi di calcolo; succede anche a qualcuno di voi?
Esempio: linea 3x1x50+N+ lunga 60 m con cavi FG7R, Icc a monte 15KA, potenza da alimentare 35 kW:
- con Tisystem Icc max a valle: 5,59 kA
- con altri software e/o tabelle Icc max a valle: 6,7 kA

la differenza non è poca ?%
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[12] Re: Software Tisystem Bticino

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 mar 2021, 14:58

Tisystem calcola anche la impedenza dei cablaggi all'interno del quadro, può essere per quello che dà un valore più basso.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[13] Re: Software Tisystem Bticino

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 3 mar 2021, 15:58

Non penso che sia per quello, ho provato anche ad azzerare la lunghezza del cablaggio interno ma cambia ben poco, tu Goofy utilizzi il tisystem per i progetti?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[14] Re: Software Tisystem Bticino

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 mar 2021, 16:12

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 189 ospiti