Duracell ha scritto:Ti confermo che con la CEI EN 60898-1 il software mi abbassa a 4,5kA i mono


Personalmente do una lettura diversa. La EN 60947-2 prevede valori maggiori rispetto la 60898. Su catalogo la prima marchiatura riportata, ma anche la sigla (nel rettangolo) dell'apparecchio trovi valori della 60898

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[12] Re: Protezione di Back Up

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 mar 2021, 17:49

Io uso Tisystem e appena ho messo la 60898 mi ha modificato i mono da 6kA a 4,5kA :roll:

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5923
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
0
voti

[13] Re: Protezione di Back Up

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 mar 2021, 18:01

Mi sembra corretto il punto di vista di Foto Utenteferri
Il potere di interruzione richiesto è di 6,0 kA per linee monofase.
Il software ti proporrà un interruttore che per la 60947-2 ha Icu=6,0 kA, mentre ha Icn=4,5 kA per la norma 60898-1.
Ad esempio i Btdin 45.
L'interruttore è sempre quello, per una norma (60947-2) è idoneo, per l'altra (60898-1) no.